地基持力层不一样,怎么处理?(急!急!急!)
huangshilan
2011年08月01日 20:57:04
来自于PKPM
只看楼主

最近做了一个工程,图纸都审过了,施工单位施工的时候,基础挖到了岩石(持力层设定为粘性红粘土,承载力特征值为180PKa),岩石承载力特征值为3400PKa。地勘建议做软垫。 软垫怎么是怎么做法,如何设计? 急!明天就要给处理方案了,请高手们给些意见!

最近做了一个工程,图纸都审过了,施工单位施工的时候,基础挖到了岩石(持力层设定为粘性红粘土,承载力特征值为180PKa),岩石承载力特征值为3400PKa。地勘建议做软垫。
软垫怎么是怎么做法,如何设计?
急!明天就要给处理方案了,请高手们给些意见!
免费打赏
attlomartin
2011年08月02日 09:49:38
2楼
不知道你说的岩石层是什么样的 整个地基全部岩石覆盖 还是一个或几个区块 或是 星状分布于整个地基
回复
来一瓶
2011年08月02日 11:27:49
3楼
啥是PKa??岩石太硬 黏土太软,容易不均匀沉降,所以岩石上铺砂卵石 一起沉降。。这就是褥垫层了。具体如何做可不好说,要出图的东西 自己衡量吧
回复
jiadong2005
2011年08月02日 11:36:54
4楼
是局部岩石还是大部分呢,详堪阶段怎么没发现呢?建议让地勘出处理方案,他们对场地情况肯定了解的比设计清楚
回复
huangshilan
2011年08月02日 11:39:59
5楼
连着的3个基础都是岩石 是局部的
回复
risan
2011年08月02日 12:27:53
6楼

主要是解决沉降差的问题,也不知道楼主用的什么基础型式?
回复
yhuil007
2011年08月02日 12:57:11
7楼
岩石地基处铺褥垫
回复
wanghairong7778
2011年08月02日 13:22:47
8楼
看一下地基处理方法规范,做褥垫层,若高层处理深一些500MM若多层300MM足够
回复
vv19891025
2011年08月02日 14:38:33
9楼
褥垫层是CFG复合地基中解决地基不均匀得一种方法。如建筑物一边在岩石地基上,一边在粘土地基上时,采用在岩石地基上加褥垫层(级配砂石)来解决。   《建筑地基处理技术规范》里说的很明白:   11.2.5 竖向承载搅拌桩复合地基应在基础和桩之间设置褥垫层。褥垫层厚度可取200~300mm。其材料可选用中砂、粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于20mm。   褥垫不可以算进基底标高中。   具体施工做法望其他工程师予以补充谢谢   在cfg桩的设计中褥垫层是设计的关键,它对最终沉降、调整桩土应力比、调整桩土水平荷载,起重要作用,太厚了桩的优点没有发挥,太薄了应力过于集中在桩上,土的作用没有发挥,一般都给定在100~300mm,可具体到每个工程应该取多少厚,很少看到定量的计算   根据地基与基础处理技术规程第九章的论述:   9.2.3 褥垫层在复合地基中具有如下的作用:   1、 保证桩、土共同承担荷载,它是水泥粉煤灰碎石桩形成复合地基的重要条件。   2 、通过改变褥垫厚度,调整桩垂直荷载的分担,通常褥垫越薄桩承担的荷载占总荷载的百分比越高,反之亦然。   3 、减少基础底面的应力集中。   4 、调整桩、土水平荷载的分担,褥垫层越厚,土分担的水平荷载占总荷载的百分比越大,桩分担的水平荷载占总荷载的百分比越小。   工程实践表明,褥垫层合理厚度为100~300mm,考虑施工时的不均匀性,本条规定褥垫层厚度取150~300mm,当桩径大,桩距大时宜取高值。   9.2.4 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、级配砂石和碎石,最大粒径不宜大于30mm。   不宜采用卵石,由于卵石咬合力差,施工时扰动较大、褥垫厚度不容易保证均匀。   褥垫层不仅仅用于CFG桩,也用于碎石桩、管桩等,以形成复合地基,保证桩和桩间土的共同作用。
回复
vv19891025
2011年08月02日 14:40:16
10楼
在《建筑地基处理技术规范》找找应该就OK 了
回复
zhaoshanbang888
2011年08月02日 14:58:19
11楼
俺没遇到过 向前辈学习