【急求】一级箱出线漏保常跳闸,更换该如何选型?
dandih
dandih Lv.3
2011年08月01日 18:36:10
只看楼主

一级箱出线漏保经常跳闸。这个漏保是负责塔吊的。塔吊漏保不跳。而且塔吊与一级箱内的漏保保护参数是一样的,并且之间的电缆没有毛病。见下参数:DZ20L-250T/4300额定剩余动作电流200mA额定剩余不动作电流100mA额定剩余电流分断时间 ≤0.2S如果我要更换塔吊箱内的漏保。具体型号参数是什么?漏保最小可以更换到200A的。我只要保证塔吊箱能跳而一级箱不跳就可以,我的职责就是维护到塔吊箱。

一级箱出线漏保经常跳闸。这个漏保是负责塔吊的。
塔吊漏保不跳。而且塔吊与一级箱内的漏保保护参数是一样的,并且之间的电缆没有毛病。
见下参数:

DZ20L-250T/4300

额定剩余动作电流

200mA

额定剩余不动作电流

100mA

额定剩余电流分断时间 0.2S

如果我要更换塔吊箱内的漏保。具体型号参数是什么?漏保最小可以更换到 200A 的。
我只要保证塔吊箱能跳而一级箱不跳就可以,我的职责就是维护到塔吊箱。
免费打赏
xuxinhua2008
2011年08月02日 18:15:37
12楼
一级箱漏保跳而二级箱漏保不跳,有几种可能,一是如果二级箱漏保是好的那么一级箱过流保护变值所至等可能,首先要查出是漏保动作还过流引起……
回复
wangcongjie1970
2011年08月02日 22:48:52
13楼
这是由于选择接地方式的问题,直接将漏电去除就可以了
回复
engsimon
2011年08月02日 23:00:15
14楼
找出漏电所在原因,更换一级或二级漏电动作电流及时间。
回复
fxd001
2011年08月03日 02:31:47
15楼
上下级漏电开关的参数尽量不要一样,时间上和漏电电流都应该是上级大于下级的
回复
muyuyao
2011年08月03日 08:13:26
16楼
一级箱出线漏保经常跳闸。这个漏保是负责塔吊的。
-------估计你这是施工现场临电,且一级箱是采用分路漏保模式!!!


塔吊漏保不跳。而且塔吊与一级箱内的漏保保护参数是一样的,并且之间的电缆没有毛病。
--------塔机应当有三级操作箱,箱内漏电保护器与一级箱内的漏保保护参数一样显然是完全错误的!!!
临电规范中有相应规定!!!

见下参数:DZ20L-250T/4300,额定剩余动作电流200mA,额定剩余不动作电流100mA,额定剩余电流分断时间 ≤0.2S。
---------该参数漏保用在一级箱内及塔机操作箱内都是严重错误、违规的!!!
JGJ46-2005临电规范中有规定: 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。

我建议:塔机操作箱内漏保参数选择30mA、0.1S,一级箱内各分支漏保参数选择150mA、0.2S!!!

我敢肯定:按照我的选择,一定能实现楼主的愿望!!!

至于你信不信,我反正是信了!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-3 08:14 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年08月03日 08:18:11
17楼
更换漏保在塔吊的操作箱可选用 75MA 0.1S

--------您恐怕会误导人!!!

因为,您的建议违反临电规范要求:
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
回复
muyuyao
2011年08月03日 08:21:40
18楼
LZ的一级配电箱的漏电mA太小了,一般一级配电箱都是300mA!

-------您是搞建筑设计的吧!!!

显然不懂施工临电!!!

不能把建筑物总柜设计的那一套用在施工临电的一级箱内!!!

否则,是会害死人的!!!
回复
muyuyao
2011年08月03日 08:27:10
19楼
一级箱内漏电一定要有延时,可选DZ20L-250/4300 200A 200mA 0.3s

--------大胆的误导!!!

200mA 与0.3s的乘积等于60mA s,参数是规范要求的整两倍,即超标整一倍!!!

8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。

也是会害死人的!!!
回复
baobao1003
2011年08月03日 10:42:48
20楼
回复
dxianyun
2011年08月03日 15:05:51
21楼
工程施工现场要求是三级配电两级保护,但是漏电保护器配置要合理,一级箱跟二级箱整定电流不能设置成一个系数,要不然加上线路损耗,就会经常出现你这种情况。
回复

相关推荐

APP内打开