一、厂区室外消防设计用水量:30L/S。室内消防设计用水量:宿舍10L/S,厂房10L/S。
二、给水管采用UPVC管,胶接。管与外墙、管与管之间距不小于1M。
三、市政给水引入管为两条,引入管上设置阀门和水表井;厂区内管网为环状。水泵房出水管为两条,至各单体之室内消火栓消防系统,环状。
四、室外消火栓采用SS100-1、6地上式,距建筑物外墙不小于5M,距道边不大于2M。
五、给水管阀门井详见02S143(17-8)。室外消火栓安装详见88S(162-4)。
六、管道埋深为路面下0、85m(中心线)。
七、管道须铺在基土层上,可不做基础。但通过回填垃圾、建筑废料、流沙层、沼泽地等地段时,须换用粘土夯实后铺管;其密实度不得低于95%。当管底为岩石时,在管底铺中砂或粗砂200作基础。回填土中不得夹带石块、砖头、草皮等杂物。
八、消防水池与消防泵房详见其单体设计。泵房内消防泵为两台(一用一备),扬程不小于48M,流量不小于15L/S。
九、隐蔽工程施工应通过中间验收,合格后方可继续施工。
十、设计未尽事宜,请按国家有关规范规定执行。
回复