某高层商住楼消防图
aawepe
aawepe Lv.3
2006年06月06日 02:01:01
只看楼主

图纸简介: 某高层商住楼消防图,A、B、C、D栋地下室消防平面图、A、B、C、D栋地下室通风及防排烟平面图、喷淋平面图、喷淋系统图、消防系统图、楼梯间、合用前室加压送风系统、A栋六层至二十九层前室加压送风平面图、加压送风平面图、二氧化碳灭火平面图、二氧化碳灭火系统图等。 附件名:20065301148986424380.zip 文件大小:2049K (升级VIP 如何赚取土木币

图纸简介:

某高层商住楼消防图,A、B、C、D栋地下室消防平面图、A、B、C、D栋地下室通风及防排烟平面图、喷淋平面图、喷淋系统图、消防系统图、楼梯间、合用前室加压送风系统、A栋六层至二十九层前室加压送风平面图、加压送风平面图、二氧化碳灭火平面图、二氧化碳灭火系统图等。



附件名:20065301148986424380.zip

文件大小:2049K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xn01053147839
2006年07月20日 15:12:29
22楼
画的很认真,方案合理,布置规范。现将不同看发说明如下:
1.自动喷淋系统喷头布置为何没有定位?
2.低区消火栓系统立管为何为DN80,我认为应大于DN100
3.屋面加压风机应给出重量及基础图
回复
tx
2006年07月20日 15:37:02
23楼
自动喷淋系统管道管径应经水力计算,不能直接套用《喷规》表8. 0. 7 。因为在作用面积后,系统设计流量已达30L/S,而喷头数量也就15-20个,管径DN100显然就小多了。
回复
about2929
2006年08月03日 17:17:16
24楼
这对于我们新人来说肯定是有用的
我顶了!!!
回复
max51668
2006年08月04日 13:11:49
25楼
个别房间得喷头布得过多
回复
jssjy
2006年08月06日 15:13:37
26楼
很全面,值得学习
回复
sdanne9527
2006年08月08日 10:43:37
27楼
我还不很清楚啊 先下了在研究~
回复
lishaohui
2006年08月15日 07:45:09
28楼
这个图纸不错,我需要学习C02灭火系统的设计,对我有帮助,谢谢楼主.
回复
luoshuhe78
2006年08月15日 21:42:09
29楼
先下来看看,我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊
回复
tfu2006
2006年08月21日 16:04:09
30楼
不要乱说,这图很差!!

不会不是错,乱说嘛!!!!
回复
lushao12
2006年08月25日 20:14:25
31楼
没做过气体消防,不对气体消防做评价。
其他部分如楼上所说很差,错误太多,不知道这图拿到施工现场能不能施工?!
不合规范的地方不提,凭个人经验说下做图方面自己的看法:
1:设计说没有不了解项目的情况。。
2。自喷最基本的定位尺寸都没有,怎么让施工人员施工。
3。施工图是施工人员要拿着来施工的,系统图是没有比例的,能不能把系统图画小点紧凑点,例如出A1的图,这样施工现场也好看图。
4。建议消防泵房单出详图,定位基础尺寸,是否要预埋螺栓等等
5.底商层没有卫生间吗还是作者给删了。
仅为个人意见
回复

相关推荐

APP内打开