因为公司在北方施工,以前地下室一直都是做1.5米覆土。这两天老总提出要把地上管道放到结构室内,把覆土厚度减少到60,70.各位大虾帮忙分析一下优略。我感觉都可以,就是不知道哪个经济。主要看施工方便和经济
因为公司在北方施工,以前地下室一直都是做1.5米覆土。这两天老总提出要把地上管道放到结构室内,把覆土厚度减少到60,70.各位大虾帮忙分析一下优略。我感觉都可以,就是不知道哪个经济。主要看施工方便和经济
2楼
自己顶一顶,希望有人看见
回复
3楼
帮顶一下,等待高手帮助
回复
4楼
个人认为管道放到室内经济,但施工不方便。管道放室内,覆土厚度减少,基础埋深抬高,意味着土方量大量减少,这一部分就节省很多,另外顶板荷载减少,对顶板的配筋和厚度都会相应减少,造价自然要降低。施工会产生大量弯头焊接工作,抱梁管会增多,一旦出现管道漏水现象,对地下室正常使用会造成影响。煤气不允许在地下室走,埋深不够是个问题。
回复
5楼
覆土厚度是经过计算的,它与该工程的抗浮力有直接的关系,千万不要随便变更
回复
6楼
楼上说的很对,千万不要随意变更。特别是对于地下水位较高的地方
回复
7楼
四楼说的很中肯!
回复