消防水泵房有做地上的吗?
cranberry
cranberry Lv.3
2006年06月05日 20:53:18
只看楼主

现有一消防水泵房,无水池,能做地上吗?因为我看到的水泵房图纸好象没有放地面上的.

现有一消防水泵房,无水池,能做地上吗?
因为我看到的水泵房图纸好象没有放地面上的.
leet
2006年06月05日 21:33:37
2楼
没有水池?那水从哪儿来啊?说清楚一点儿才好帮你啊!
回复
zqjy_0818
2006年06月05日 21:48:40
3楼
不管地上还是地下必须有水池呀,如水池在地下,水泵在地上,要加负压罐的。
回复
little_strong
2006年06月06日 01:53:48
4楼
是直接从管网吸水吗(好像局部城市自来水公司允许),否则有消防泵房没有消防水池不好理解
回复
cranberry
2006年06月06日 08:46:34
5楼
上海可以不设的
回复
leet
2006年06月06日 08:52:31
6楼
从管网直接吸水?那就没问题,泵房设于一层也可满足自灌吸水的要求。
回复
cranberry
2006年06月06日 14:40:25
7楼


是不是因为市政水压满足自吸的要求?
回复
pzhwutom
2006年06月06日 15:36:41
8楼
是稳压(增压泵)吗?
回复
cranberry
2006年06月07日 08:59:27
9楼


是消防泵+稳压泵+气压罐的组合
回复
mb90
2006年06月09日 16:52:51
10楼
没有说清楚水源从哪里来?消防泵怎么吸水!
回复
1993ddd
2006年06月09日 17:04:33
11楼
一般泵房做地下是为了满足规范要求消防泵要自灌启动的要求。