现有一消防水泵房,无水池,能做地上吗?因为我看到的水泵房图纸好象没有放地面上的.
现有一消防水泵房,无水池,能做地上吗?
因为我看到的水泵房图纸好象没有放地面上的.
2楼
没有水池?那水从哪儿来啊?说清楚一点儿才好帮你啊!
回复
3楼
不管地上还是地下必须有水池呀,如水池在地下,水泵在地上,要加负压罐的。
回复
4楼
是直接从管网吸水吗(好像局部城市自来水公司允许),否则有消防泵房没有消防水池不好理解
回复
5楼
上海可以不设的
回复
6楼
从管网直接吸水?那就没问题,泵房设于一层也可满足自灌吸水的要求。
回复
7楼
是不是因为市政水压满足自吸的要求?
回复
8楼
是稳压(增压泵)吗?
回复
9楼
是消防泵+稳压泵+气压罐的组合
回复
10楼
没有说清楚水源从哪里来?消防泵怎么吸水!
回复
11楼
一般泵房做地下是为了满足规范要求消防泵要自灌启动的要求。
回复