地下室消火栓可否作为车库冲洗水源,这样的话,就不用单独从外边引入给水管道,少了套管和投资。可以不?各位有什么见解?
地下室消火栓可否作为车库冲洗水源,这样的话,就不用单独从外边引入给水管道,少了套管和投资。
可以不?各位有什么见解?
22楼
如果这时候发生火灾,水箱水量就不够了.
回复
23楼
同意15楼的意见。消防用水是消防专业用水,是消防设备,没有火警是不能用的。没有火警动用消防水,自来水公司收费按最高项目收费的。
回复
24楼
从设计的角度看,应该不可以的咯!
但是对于物业管理来看,只要他们够胆,还是可以用的.
呵呵!消火栓的出水压力一般都比市政压力大,
冲洗的干净咯!
回复
25楼
我们这里非火警而动用消防用水是要罚钱的啊!
回复
26楼
理论上是可以,但是实际上好象没听说有人这么做过,估计自来水公司也不会同意吧,哈哈
回复
27楼
按照消防的核心思想是不可以的,但实际情况是用消火栓冲洗地下室简单方便效果好,所以物业公司也就这样用了,这样的后果是:可能会被消防部门罚款或按照动用消防用水来收取年费,呵呵。
回复
28楼
实际上确实很多都是这样在用,其实就是交点钱,这和自来水公司关系不大(虽然他不愿意,但自来水公司是不太可能向消防部门收费的)。
回复
29楼
1、消防水是直接接自室外市政管网的, 进泵房消防管道上是设有水表的,而且消防水要比生活水贵得多
回复
30楼
消防部门来检查,就说:在试机吧.防止电机损坏,水成死水.
回复
31楼
这种方法不可行,每年的消防审查坑定出问题!
回复