某建筑物,设计承载力设计值fak=120kPa;粉质粘土。基槽开挖后,发现一大洞,约占地基总面积的20%,超深5米。设计处理方案:用毛石砼回填至原基础标高。
某建筑物,设计承载力设计值fak=120kPa;粉质粘土。基槽开挖后,发现一大洞,约占地基总面积的20%,超深5米。
设计处理方案:用毛石砼回填至原基础标高。
2楼
不妥,很不妥。
回复
3楼
二楼,为什么不妥?请赐教!
回复
4楼
好像这么做不好。。。它的承载估计达不到标准
回复
5楼
我觉得不妥,毛石混凝土的承载力较高,地基承载力不均匀,上部宜加碎石垫层是否好点!
回复
6楼
楼上说得有道理,处理地基应考虑均匀性
回复
7楼
六楼的见解我赞同!
回复
8楼
这样处理不太合适
洞太深,一般回填不宜超过三米,且回填材料亦尽量同质,要不然整个地基肯定不均匀(毛石填上来承载力会远远大于120kN,沉降量也会小,所以回填也并不是承载力越高越好,而应是承载力与原土越接近越好)
回复
9楼
同意
回复
10楼
我非常同意你的想法。如果采用接近原土质回填,由于大洞几乎是直上直下的,施工操作、质量控制等方面不可行,如果放坡,将殃及周围大片原状土,怎么办?
回复
11楼
同样他们说的,主要是不均匀沉降
回复