发电机的故障和异常运行状态
jeunq
jeunq Lv.2
2006年06月05日 15:05:29
来自于电站工程
只看楼主

一.发电机的内部故障内部故障主要是由于定子绕组及转子绕组绝缘损坏引起的,常见的故障如下:①定子绕组相间短路(反应相间短路采用纵差);②定子绕组单相匝间短路(反应匝间短路采用横差);③定子绕组单相接地(反应定子接地用接地保护);④转子绕组一点接地或两点接地(反应转子接地用转子一点接地保护/转子两点接地保护);⑤转子励磁回路电流消失(采用失磁保护)。二.发电机的不正常运行状态①外部短路或系统振荡引起的定子绕组过电流;

一.发电机的内部故障
内部故障主要是由于定子绕组及转子绕组绝缘损坏引起的,常见的故障如下:
①定子绕组相间短路(反应相间短路采用纵差);
②定子绕组单相匝间短路(反应匝间短路采用横差);
③定子绕组单相接地(反应定子接地用接地保护);
④转子绕组一点接地或两点接地(反应转子接地用转子一点接地保护/转子两点接
地保护);
⑤转子励磁回路电流消失(采用失磁保护)。
二.发电机的不正常运行状态
①外部短路或系统振荡引起的定子绕组过电流;
②定子绕组引起的三相对称过负荷;
③外部不对称短路或不对称负荷(如单相负荷、非全相运行等)而引起的发电机
负序过电流和过负荷;
④突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;
⑤励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;
⑥汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机逆功率运行等。
简单总结了一下^^只为交流
免费打赏
berserk16yue
2006年06月05日 22:00:48
2楼
支持,准备就按这个先学习发电机的保护~!谢谢
回复
jeunq
2006年06月06日 07:57:14
3楼
不客气^^共同学习
回复
xjmmjx123
2006年07月27日 17:14:26
4楼
发电机保护简介1)发电机定子短路故障的主保护
纵差保护:反映发电机定子绕组相间短路故障;
横差保护:反映定子匝间短路、分支开焊、机内绕组相间短路;
专用匝间保护:反映定子匝间短路故障。
2)发电机后备保护
负序过流保护:反映定子绕组相间短路;
复合电压过流保护:同上;
低阻抗保护:同上。
3)发电机接地保护
定子接地保护:反映定子单相接地故障;
转子接地保护:反映转子回路一点或多点接地。
4)发电机异常运行保护(过负荷)
定子过负荷保护:发电机因过负荷或外部故障引起定子绕组过热;
转子表层负序过负荷保护:发电机因不对称过负荷、非全相运行及外部不对称故障引起的过负荷;
转子绕组过负荷保护:发电机转子回路的过负荷。
5)发电机其他异常运行保护
低磁失磁保护、失步保护、过励磁保护、频率异常保护、逆功率保护、过电压保护、启停机保护
回复