【求助】DW15-630A万能断路器老是断闸怎么回事
zhrbin610
zhrbin610 Lv.5
2011年08月01日 09:09:47
来自于断路器
只看楼主

DW15-630进线开关老是断

DW15-630进线开关老是断
lt2686057
2011年08月01日 17:25:36
2楼
保护系统是电磁型的吧,
回复
wysh
2011年08月02日 20:02:02
3楼
原因较多,一般来说都能修复的,呵呵
回复
zhrbin610
2011年08月02日 21:47:47
4楼
是磁式的,到底是怎么回事呀,是不是失压脱扣安装没到位,还是用户负荷问题呢?
回复
逍遥翁
2011年08月03日 00:41:33
5楼
1.与失压脱扣器有关,可能是电源瞬间失压。2.如果是负荷过载你应该能观察到。
回复
chjs001
2011年08月03日 08:56:36
6楼
电压波动太厉害了啊
回复
jiangbo88
2011年08月03日 09:25:49
7楼
检查线路,1、查一下下级的电缆绝缘2、调整保护装置参数。3、三相不平衡,零线电流大,调整到三相基本平衡。
回复
jiangbo88
2011年08月03日 09:30:15
8楼
基本就是我上面说的这几种情况,全面检查线路绝缘情况,如果线路一直运行正常,就是下一级电缆故障,有经验的电工在合闸时都能判断出是那一路有问题。
回复
zhrbin610
2011年08月03日 21:12:52
9楼
用户那三相电流不平衡很严重不知是不是这个原因引起的
回复
gabgyso
2011年08月04日 10:11:40
10楼
路过
回复
fanhaixiang
2011年08月04日 14:25:25
11楼

1:无缘无故跳,没有任何征兆。查机构。
2:启动跳闸,开关是否选小了。
3:故障跳闸,查各级线路。
4:网电波动,取下失压脱扣
回复