防排烟用的玻璃钢风管一般多厚?多少钱/M2
nian兄
Lv.3
2003年05月07日 08:18:14
来自于
安装工程造价
+
关注
取消关注
只看楼主
message
message
pxp
2003年05月07日 16:32:29
2楼
根据风管尺寸不同则厚度也不同。一般为:
矩形大边长1000以下 5厚
矩形大边长1500以下 6厚
矩形大边长1900以下 7厚
矩形大边长2000及以上 8厚
容重为1.98左右,市场价7-8元/KG,预算价一般为10元/KG左右。
回复
nian兄
2003年05月07日 16:41:44
3楼
哦
多谢!
回复
a3rthur
2003年05月07日 19:49:23
4楼
通风验收规范上有各种风管的厚度
回复
zhouwenzhuang
2003年06月28日 11:07:31
5楼
这个问题请认真查规范,不要道听途说,规范上写得详细着呢
回复
anan-0605
2003年06月28日 15:31:53
6楼
有多钱吗?
回复
hyll
2003年06月30日 16:01:19
7楼
6-8mm,一般160-180元/m2
回复
相关推荐
防排烟系统中最重要的3个阀门
通风排烟
2023-09-28 16:48:23
防排烟系统中的主要设备
中央空调
2023-09-18 11:02:38
机械防排烟系统设备、部件的定义及技术要求
通风排烟
2023-09-08 11:46:16
防排烟系统的设计的那些事儿:规范规定、常见问题及解决方法、风量计算等
通风排烟
2023-09-01 10:44:42
自然、机械防排烟通风系统设计
通风排烟
2023-09-01 10:00:59
防排烟系统相似知识点表格汇总!不再傻傻分不清!
通风排烟
2023-08-31 10:58:14
几种典型的防排烟系统消防联动控制
通风排烟
2023-08-24 11:13:41
这么难的防排烟风管,原来是这么做的?
通风排烟
2023-08-24 10:49:10
20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装
暖通资料库
2023-08-20 17:58:58
防排烟系统动画演示及图文讲解,所有联动一目了然!
通风排烟
2023-08-17 10:21:36
机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求
工程项目管理
2023-08-10 10:05:52
关于防排烟镁质复合风管的合规性
通风排烟
2023-08-03 20:00:13
防排烟风管,原来是这么做的?
通风排烟
2023-08-01 11:23:08
【新旧规范对比】防排烟设置内容
通风排烟
2023-08-01 09:40:59
消防防排烟风管系统能否用共板法兰风管?
通风排烟
2023-07-28 09:47:18
防排烟内容都改了哪些?防火通规与消防通规防排烟对比汇总
通风排烟
2023-07-24 10:32:35
防排烟风管耐火极限、风管材质选择、安装注意事项
通风排烟
2023-07-21 11:41:59
深圳住建关于消防防排烟问题的答疑
通风排烟
2023-07-12 11:03:19
关于防排烟系统中防火阀等常开常闭问题的探讨
通风排烟
2023-06-30 13:34:43
防排烟风管耐火极限要求与做法各地规定
通风排烟
2023-06-28 08:39:10
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开