新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。感觉水就像堵在风机盘管处,不动。管道应该不堵,过滤网也清洗过,几乎所有的风机都是同样的情况。主机运行良好,出水、进水温度都正常。用的是异程系统。找到原因了,最高处排气阀坏了,但有一点想不通,为什么最高处的气会影响整个楼层。而不单单是顶楼。现在又发现一个新问题,其中有一台壁挂式风机,出风不冷,风机高度低于水平支管80cm左右,请问这是什么问题,同楼层其他风机正常。 其他风机进水出水温差大概在5度左右,这个正常吗?
本帖最后由 kaiyi88 于 2011-8-2 14:46 编辑 ]
12楼
都说的有点道理,不过问题描述的不够清楚,
这种情况 要逐个排除可能型 水源侧有木有问题呢
个人认为 水源侧 问题的可能性较大
我不习惯把 水源热泵用于家庭小系统里面!
回复
13楼
我认为 不制冷的原因 有70%是循环泵的扬程不够 30%是水利失衡 因为我之前也遇见过类似问题 水管堵有点不可能
回复
14楼
检查一下水平干管上是否有短路现象。以前有个别墅地下一层的风机盘管就近接水平干管上,造成短路,地上两层都热(冷)不了。你这个情况很可能类似,如果不是短路,检查循环泵扬程是否够,定压补水压力是否够,水力是否失衡?
回复
15楼
找到原因了,最高处排气阀坏了,但有一点想不通,为什么最高处的气会影响整个楼层。而不单单是顶楼。
[
本帖最后由 kaiyi88 于 2011-8-1 23:28 编辑 ]
回复
16楼
路过,学习学习!!
回复
17楼
在这论坛总能学到很多东西
回复
18楼
自己摸一下风机里的盘管,感觉一下温度,就能确定是不是盘管的问题或者电子阀的问题。
回复
19楼
是不是可以理解成水力循环不畅。和前面仁兄说的气滞情况类似吧
回复
20楼
现在又发现一个新问题,其中有一台壁挂式风机,出风不冷,风机高度低于水平支管80cm左右,请问这是什么问题,同楼层其他风机正常。 其他风机进水出水温差大概在5度左右,这个正常吗?
回复
21楼
从水循环上找原因; 排气是重点;每个风盘都排气了吗;自动排气阀下阀门打开了吗?
回复