新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。感觉水就像堵在风机盘管处,不动。管道应该不堵,过滤网也清洗过,几乎所有的风机都是同样的情况。主机运行良好,出水、进水温度都正常。用的是异程系统。找到原因了,最高处排气阀坏了,但有一点想不通,为什么最高处的气会影响整个楼层。而不单单是顶楼。现在又发现一个新问题,其中有一台壁挂式风机,出风不冷,风机高度低于水平支管80cm左右,请问这是什么问题,同楼层其他风机正常。 其他风机进水出水温差大概在5度左右,这个正常吗?
本帖最后由 kaiyi88 于 2011-8-2 14:46 编辑 ]
2楼
进出水温度多少?是不是设计负荷小了,风机盘管真的没有堵?
回复
3楼
图纸能不能上传下,是不是水力失衡了!
回复
4楼
是不是循环泵的扬程不够?
回复
5楼
检查一下水系统是否有滞气现象,水系统管路设置是否合理;在检查一下地源侧的水温达到要求没有,是不是冷凝侧的水温过高,导致水系统的水温不够;是否在使用前进行通水及试压实验等等。
回复
6楼
应该是水利失衡吧
回复
7楼
这种情况一下子看不出来吧?
回复
8楼
如果是水利失衡应该只是部分制冷效果差,不会是全部差,我觉得还是再算一下水泵扬程.
回复
9楼
风机盘管出水温度低于进水温度那才叫怪咯
回复
10楼
检查主机端的进出水温差,水泵先型是不是合理,水泵有没有气蚀情况。基本上是水系统的流量问题。
回复
11楼
我也遇到了同样的问题