我做了几个活,都设计了地沟,当然这是因为不让有明管,但地沟是做什么用的,地沟里面的管子是怎么铺的?还有地沟是为了检修还是其他什么原因?究竟多深算是合理?里面的管子的保温、防腐是怎么做的?还有是不是和管材也有关系?比如是焊接钢管或是PPR是不是有区别,可不可以直接埋?我的问题是不是太多了,但我是菜鸟,这些东西我实在是需要知道。谢谢各位高手了,麻烦各位大哥了!

我做了几个活,都设计了地沟,当然这是因为不让有明管,但地沟是做什么用的,地沟里面的管子是怎么铺的?还有地沟是为了检修还是其他什么原因?究竟多深算是合理?里面的管子的保温、防腐是怎么做的?还有是不是和管材也有关系?比如是焊接钢管或是PPR是不是有区别,可不可以直接埋?

我的问题是不是太多了,但我是菜鸟,这些东西我实在是需要知道。谢谢各位高手了,麻烦各位大哥了!
免费打赏
lishubing12345
2006年06月05日 12:19:08
2楼
在以下情况中一般工程里做法需要做暖气室内地沟:
1.过门地沟,当管道穿越门口处,不便上翻,有美观需要时,或着门太高.
2.大型修车库,上有天车走行,库内管线复杂,有电力,水暖,消防,给水,压缩空气,气体灭火等多种工艺管道时需要考虑综合布管.
3.节能建筑要求的双管系统,在居住建筑内为了美观,在墙边基础上开一个专用的管槽对管道进行保护.
4.建筑要求管线隐蔽施工的.
地沟内管道布置可以参考图籍03R411-2 03R411-1 两本图集,室内地沟建造参见建筑图集.防腐保温参见国家相关图集,管材选择根据流体的性质和压力状况,可以采用焊接钢管,无缝钢管,或铸铁管.PPR用的较少.
5.室内管道尽量不要直埋出问题无法检修,只有破坏地面,代价很高.
回复
lishubing12345
2006年06月05日 12:23:12
3楼
地沟作用是为了年检的使用,还要有检修口,断面尺寸是根据管线的数量,管直径大小,间距,人行通道,等来确定,在图籍03R411-2 03R411-1上有详细的尺寸.
回复
admin668
2006年06月05日 15:28:54
4楼
谢谢大哥!
回复
admin668
2006年06月05日 15:48:40
5楼
采暖管道每年都要检查吗?那检修口给他放在什么地方呢?地沟多深多宽算是合适呢?麻烦大哥再回答一下,谢谢了!
回复
admin668
2006年06月05日 15:50:48
6楼
另外检查都检查什么东西?是不是室内埋地的管子都要做地沟?那外面的管子就不检查了?就不用设置地沟吗?
回复
roamer
2006年06月07日 16:31:17
7楼
如果你做过湿陷性黄土地区的工程设计,就知道室内±0.000以下管线都是不允许直埋的,
地沟一直要做到室外第一个井室为止。
回复
j88512730
2006年06月07日 17:26:50
8楼
地沟可分为通行地沟、半通行、不通行的。深度宽度都不相同。主要要看用途