防跳继电器的电压线圈有何作用?
shang-rila
shang-rila Lv.12
2006年06月05日 09:33:30
来自于继电保护
只看楼主

大家都知道,防跳继电器由电流线圈、电压线圈及其触点组成,请问电压线圈有何作用?当合在故障上里,继电保护动作,电流线圈带电,使其相应触点动作,那电压线因是不是多余的呢?

大家都知道,防跳继电器由电流线圈、电压线圈及其触点组成,请问电压线圈有何作用?
当合在故障上里,继电保护动作,电流线圈带电,使其相应触点动作,那电压线因是不是多余的呢?
免费打赏
wyxsacf
2006年06月05日 11:03:02
2楼
防跳继电器(这里暂且称之为TBJ)的工作原理:35KV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。此种防跳继电器有有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈,通过本身的常开触点(TBJ1)接入合闸回路。
当合闸过程中,如正遇永久性故障,因而保护出口继电器触点BCJ闭合,断路器跳闸,并起动防跳继电器TBJ。若控制开关手柄(合闸按钮)未复归或其触点被卡住,以及自动合闸装置的合闸触点被卡住(没有分开),由于防跳继电器的触点TBJ1已经闭合,致使TBJ的电压线圈带电,起自保持的作用。另外,触点TBJ2业已断开,能避免合闸线圈HQ再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。
触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是为了防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏。因为自动跳闸时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。由于TBJ3与它并联,即使BCJ的触点先断,也不会被烧坏,而且还有跳闸出口存在。
回复
aczwx
2006年06月05日 11:40:17
3楼
是电流启动电压保持,电压线圈只是一个保持作用,防止跳跃。
回复
shang-rila
2006年06月05日 13:23:33
4楼
电气防跳就是继电器防跳吗?
是不是用开关柜内的防跳比用微机综保装置的防跳更可靠呢?
回复
colourcat_3392
2006年06月05日 17:03:25
5楼

支持。
支持
回复
jacksxh
2006年06月09日 15:34:54
6楼
如果开关柜和微机综保装置都装有防跳,可能造成不匹配。
回复
shang-rila
2006年06月09日 17:01:32
7楼

这种情况是用开关柜防跳好,还是用微机继保装置的防跳好?
回复
epo0483
2006年06月13日 17:02:15
8楼


如果要用到微机保护装置的遥控功能,且微机保护装置内的防跳很难取消,则使用微机保护的防跳。开关柜的防跳一般较容易取消。总之两个防跳只能使用一个,否则会有冲突。
回复
sunyi200271
2006年06月13日 19:57:04
9楼

讲得很全面。
回复
xuesheng_xue
2006年06月16日 09:00:57
10楼
2楼讲的很全面,也很透彻。
回复
shang-rila
2006年06月16日 13:06:47
11楼

不然怎么能做版主呢?风雨雷电可是实力派的版主。
回复

相关推荐