带托梁轻刚厂房求助
huxiqing
huxiqing Lv.2
2006年06月05日 09:07:55
只看楼主

现做一个项目,四跨24,18,18,24,中间做通长的三道托梁,托梁与钢柱柱顶刚接,柱底铰接.刚架梁与托梁采用叠接,在托梁顶连续.中间柱柱间支撑全部取消.中间有大型平台.请问: 1.算刚架时,托梁处如何成弹性支座,长度取多少.根据门刚6.1.3第二条的2) 边柱计算长度乘一个放大系数,这个放大系数与摇摆柱的荷载和高度有关,那我们的托梁处等效钢柱多高合适? 2.托梁与钢柱连接构造及计算采用门刚规范还是按普钢规范

现做一个项目,四跨24,18,18,24,中间做通长的三道托梁,托梁与钢柱柱顶刚接,柱底铰接.刚架梁与托梁采用叠接,在托梁顶连续.中间柱柱间支撑全部取消.中间有大型平台.请问:
1.算刚架时,托梁处如何成弹性支座,长度取多少.根据门刚6.1.3第二条的2) 边柱计算长度乘一个放大系数,这个放大系数与摇摆柱的荷载和高度有关,那我们的托梁处等效钢柱多高合适?
2.托梁与钢柱连接构造及计算采用门刚规范还是按普钢规范
3.柱底采用铰接有没问题,因为有钢框架平台
4.在门刚里输入平台框架时,边柱长细比总不能满足要求,而且越增大柱子截面越不满足.只好减小截面,长细比反而会下降,但应力却又不满足了.想两者都能同时达到一个安全区简直办不到.这种现象我问过同事,都碰到过如此问题,却都没仔细研究如何非常正确处理.是不是可以不用管这个长细比?
希望大家能分析分析.

免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年06月06日 07:44:30
2楼
问题提的非常地好!给你提个顶,希望高手们能来探讨探讨!
回复
蓝天406
2006年06月07日 16:05:27
3楼
怎么没人回啊
大家快来讨论一下,问题就解决了
回复
liuxn0821
2006年06月12日 12:18:38
4楼
建议你去OKOK论坛里面看下
有很多关于这方面的讨论
回复
zhangleilei
2006年06月13日 13:56:02
5楼
提一下我的个人看法:
1,托梁按简直梁考虑,跨中加集中荷载
2,可以按轻钢规范
3,建议柱底钢接
4,可以加支撑,减小柱的平面外计算长度
回复
pcl3d3s
2006年06月15日 12:28:41
6楼
不能按轻刚规范,要按刚结构规范
建议刚柱上做牛腿和托架梁连接
柱底刚接
回复