多层框架扭转不规则怎么办?
icefirefly1
2011年07月31日 15:30:54
只看楼主

多层框架结构,抗震设防烈度7度,由于为工业建筑,楼板开洞较大,柱网不规则,最大层间位移比值达到1.86柱网已经不能再调整了,这个时候该怎么办?规范规定对不规则的建筑应按规定采取加强措施,那我应该按哪里的规定,采取什么样的加强措施。还有一个问题:为什么最大位移与层最大位移比值变化比较小,而最大层间位移和平均层间位移比值则变化比较大。希望各位大侠解答。 === 工况 5 === Y-5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

多层框架结构,抗震设防烈度7度,由于为工业建筑,楼板开洞较大,柱网不规则,最大层间位移比值达到1.86
柱网已经不能再调整了,这个时候该怎么办?
规范规定对不规则的建筑应按规定采取加强措施,那我应该按哪里的规定,采取什么样的加强措施。
还有一个问题:为什么最大位移与层最大位移比值变化比较小,而最大层间位移和平均层间位移比值则变化比较大。
希望各位大侠解答。

=== 工况 5 === Y-5% 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
6 1 1851 21.50 15.72 1.37 3500.
1806 2.78 2.09 1.33 1/1259. 58.4% 1.00
5 1 1589 19.30 14.00 1.38 2000.
1584 2.65 1.78 1.49 1/ 754. 27.6% 1.26
4 1 1310 17.12 12.49 1.37 4500.
1310 7.29 3.92 1.86 1/ 617. 41.8% 0.75
3 1 1074 10.28 7.93 1.30 5400.
1074 7.83 6.04 1.30 1/ 689. 43.0% 1.21
2 1 823 2.53 1.96 1.29 3000.
823 2.33 1.80 1.29 1/1286. 67.0% 0.52
1 1 427 0.20 0.15 1.30 1000.
427 0.20 0.15 1.30 1/5065. 84.9% 0.19

Y方向最大值层间位移角: 1/ 617.

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-7-31 16:16 编辑 ]
免费打赏
蛇·蝎·茄子
2011年07月31日 15:59:56
2楼
新的抗规规定第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9为特别不规则建筑
反了吧?
回复
jiegouxiaosheng
2011年07月31日 16:00:42
3楼
楼主 你搞错了吧 扭转周期比大于0.9才算特别不规则
回复
icefirefly1
2011年07月31日 16:17:49
4楼
不好意思,刚刚弄错了!小弟刚刚做设计,要学的太多了,还望大家多多指点!
回复
cadxliu
2011年08月06日 15:45:40
5楼
加油干 没事慢慢来
回复
dushuangqing
2011年08月06日 16:16:10
6楼
这个应该属于特别不规则的结构了。
回复