无管井的住宅给水立管问题
gongye520
gongye520 Lv.2
2011年07月31日 12:12:26
只看楼主

请问大家一下 :1、现在住宅是不是都必须一户一管 2、我这一个工程 6层 一个单元4户 无管井 这个给水立管应该怎么设 单元图如下图 我这冬天很冷 零下 保温用什么材料 应该没条件用IC卡水表

请问大家一下 :1、现在住宅是不是都必须一户一管 2、我这一个工程 6层 一个单元4户 无管井 这个给水立管应该怎么设 单元图如下图 1.jpg 我这冬天很冷 零下 保温用什么材料 应该没条件用IC卡水表

1.jpg

免费打赏
smalllulu
2011年08月01日 00:08:46
2楼
四户每各自公共位置拉6个管上来,然后每层一户一个,入户给水,水表都设下面,久得地层房子给水好像都是这样的!
回复
xwjie
2011年08月01日 08:25:12
3楼
或设置4根立管,户内其它用水点垫层(或其它方式)敷设
回复
萍萍hd
2011年08月01日 11:55:11
4楼
厨房设一根给水管,排水管一根,洗手间另设。
回复
tx
2011年08月04日 00:48:54
5楼
这是住宅吗?住宅建筑设计要符合《住宅设计规范》、《住宅建筑规范》,套内空间设计违规,且是强条喔。
回复
renxuepiao
2011年08月11日 11:47:18
6楼
怎么看都不不像住宅
回复
rjx9999
2011年08月11日 12:00:38
7楼
建筑乱来……
回复
外滩飞龙在天
2011年09月05日 16:58:41
8楼
这个住宅很变态
回复
zeng_515
2011年09月14日 15:54:08
9楼

在哪一条呢?没看到,在里面只看到管不能穿卧室,没看到套内空间设计是违规的。而且住宅在套内设计管线是很普遍的,不可能全部都是走外墙。
回复
rjx9999
2011年09月14日 22:05:07
10楼


她说的是这栋建筑按你这图纸的表达,建筑专业有问题(违反了相关的规范),如果建筑专业一开始就错了,你怎么做都是白搭+爆改。
回复
xubaijun
2011年09月15日 14:45:07
11楼
每户拉一根40的立管 水表户内单设
回复

相关推荐