请帮忙解答,在不与电网连接情况下,额定发电功率为1600kw发电机是否可以带动2000Kva的400V升10kv变压器?发电机启动时的输出功率为460Kw左右。非常感谢!李先生
请帮忙解答,在不与电网连接情况下,额定发电功率为1600kw发电机是否可以带动2000Kva的400V升10kv变压器?发电机启动时的输出功率为460Kw左右。
非常感谢!
李先生
12楼
是的完全没有问题的,不过最好的递升加压哈
回复
13楼
建议在发电机组与变压器间加ACB做保护.
1、 当发电机组一旦盘车启动达到建立电压时,由于磁阻抗则变压器成为发电机组一个负载,造成发电机组带载启动,1)启动时间加长;2)柴油机发电机组由于未达到带载能力易受损;3)启动过程中电压、频率波动较大。
2、 当发电机组输出保护开关ACB处于常开状态,通过同步合闸,变压器输出保护开关VCB处于常闭状态,自启动发电机组,则发电机输出同变压器输入端之间的直接连接被断开,则可避免了以上现象,发电机组能快速稳定的达到可带载合闸输出,仅在第一台机组死巴合闸时变压器建立电压时磁阻抗力对发电机组有很小的冲击,其他机组则可自动稳定的同步合闸ACB开关。
回复