我们有坐110KV变电站,35KV、10KV出线用的是南瑞的9600系列微机保护装置,多次出现装置操作出口板和合闸线圈烧毁的情况。我们对此进行了QC攻关,得出如下结论: 主要问题出现在电磁操作机构上,弹簧操作机构上出现很少,其原因是装置操作出口板与开关机构不匹配造成。 对此结论分析如下: 南瑞的9600系列微机保护装置的合闸过程:接到合闸指令——接通操作板中的合闸继电器——接通合闸小线圈(合闸接触器线圈)——接通合闸线圈——开关合闸——开关辅助接点转换——断开合闸回路——合闸完成

我们有坐110KV变电站,35KV、10KV出线用的是南瑞的9600系列微机保护装置,多次出现装置操作出口板和合闸线圈烧毁的情况。我们对此进行了QC攻关,得出如下结论:
主要问题出现在电磁操作机构上,弹簧操作机构上出现很少,其原因是装置操作出口板与开关机构不匹配造成。
对此结论分析如下:
南瑞的9600系列微机保护装置的合闸过程:接到合闸指令——接通操作板中的合闸继电器——接通合闸小线圈(合闸接触器线圈)——接通合闸线圈——开关合闸——开关辅助接点转换——断开合闸回路——合闸完成
在此过程中,操作板中的合闸继电器在开关辅助接点转换前始终是自保持的,也就是说,在开关辅助接点转换前,合闸继电器、合闸小线圈、合闸线圈始终是带电状态。
设想,如合闸电源回路有故障(如:值班员未推合闸电源开关等)或开关辅助接点切换不到位,都将使合闸继电器、合闸小线圈、合闸线圈常带电,而他们不允许长时间带电,时间稍长,势必造成其中某一元件烧毁。
解决办法:1、将切换不可靠的辅助开关进行更换,提高可靠性;
2、联系南瑞,将合闸继电器长期自保持更改为保持一定时间后释放。(南瑞没同意)
3、在合闸回路中串入时间继电器和中间继电器(弥补时间继电器接点容量不足),使合闸令发出一定时
间后自动断开合闸回路电源。
jacksxh
2006年06月09日 15:27:32
2楼
楼主能否提供一下时间继电器和中间继电器型号和改动后的操作回路原理图?
回复
kaihua1107
2006年06月09日 20:13:27
3楼
恩。。。。不错
回复
zyj2640
2006年06月10日 05:45:59
4楼
可以考虑将合闸自保持继电器解除,实际上并不影响回路正常工作.
回复
cuixiufeng
2006年06月27日 16:41:04
5楼
2、联系南瑞,将合闸继电器长期自保持更改为保持一定时间后释放。(南瑞没同意)

呵呵 这是在保护南瑞的装置 防止烧毁保护装置中的继电器. 现场调试过程中烧合闸线圈可以 但是要是保护装置里的继电器烧毁 现场的人就会误解保护装置 质量有问题 所以一般的保护厂家都会采取措施来保护自己的产品的
回复
relaybbs
2006年06月30日 15:22:01
6楼
建议参考:
http://www.relaybbs.com/Article.asp?ArticleId=163#


个人网站:继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复