【求助】断路器故障,导致零线带电,求分析原因
zhang1976yong
2011年07月30日 22:39:55
来自于断路器
只看楼主

单位有一个智能双电源自动切换装置(左边上端接市电变压器,下端接4个小断路器(3P100A)里面有两个4P800A断路器,(如图左边为市电进线,右边为发电进线)晚上空载测试市电进线断路器【下级4个小断路器(3P100A)全部断掉,4条零线接市电进线断路器下端黑色铜排】上端 AN(黄黑)223V,BN(绿黑)222V,CN(红黑)222V,(N-PE)0V下端 AN(黄黑)220V,BN(绿黑)228V,CN(红黑)252V,(N-PE)35V

单位有一个智能双电源自动切换装置(左边上端接市电变压器,下端接4个小断路器(3P100A)里面有两个4P800A断路器,(如图左边为市电进线,右边为发电进线)

晚上空载测试市电进线断路器【下级4个小断路器(3P100A)全部断掉,4条零线接市电进线断路器下端黑色铜排】

上端 AN(黄黑)223V,BN(绿黑)222V,CN(红黑)222V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)220V,BN(绿黑)228V,CN(红黑)252V,(N-PE)35V

白天中午有载测试市电进线断路器(电流500A左右)

上端 AN(黄黑)217V,BN(绿黑)216V,CN(红黑)218V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)209V,BN(绿黑)233V,CN(红黑)239V,(N-PE)34V

白天早上有载测试市电进线断路器(电流200A左右)

上端 AN(黄黑)218V,BN(绿黑)218V,CN(红黑)219V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)184V,BN(绿黑)258V,CN(红黑)235V,(N-PE)39V


本人认为市电进线断路器-4P800A断路器绝缘强度不够,应立即更换,但领导不同意我的观点
请高手判断
1.jpg

1.jpg

免费打赏
dongge6666
2011年08月04日 22:22:33
22楼
你这种情况属于双电源开关内部四极开关接触不良的问题哈。建议更换或维修哈。实际中我们也遇到过,可以维修之。如果出现断零线。那可就不好玩了。家电有你赔的了。还不明白可以咨询我。QQ:596696083.乐于帮忙。
回复
wujing269611960
2011年08月08日 13:10:40
23楼
回复
qian68747
2011年08月09日 21:02:34
24楼
开关内部触电接触电阻有点大,可以拆开用沙皮打磨一下触点。