【求助】断路器故障,导致零线带电,求分析原因
zhang1976yong
2011年07月30日 22:39:55
来自于断路器
只看楼主

单位有一个智能双电源自动切换装置(左边上端接市电变压器,下端接4个小断路器(3P100A)里面有两个4P800A断路器,(如图左边为市电进线,右边为发电进线)晚上空载测试市电进线断路器【下级4个小断路器(3P100A)全部断掉,4条零线接市电进线断路器下端黑色铜排】上端 AN(黄黑)223V,BN(绿黑)222V,CN(红黑)222V,(N-PE)0V下端 AN(黄黑)220V,BN(绿黑)228V,CN(红黑)252V,(N-PE)35V

单位有一个智能双电源自动切换装置(左边上端接市电变压器,下端接4个小断路器(3P100A)里面有两个4P800A断路器,(如图左边为市电进线,右边为发电进线)

晚上空载测试市电进线断路器【下级4个小断路器(3P100A)全部断掉,4条零线接市电进线断路器下端黑色铜排】

上端 AN(黄黑)223V,BN(绿黑)222V,CN(红黑)222V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)220V,BN(绿黑)228V,CN(红黑)252V,(N-PE)35V

白天中午有载测试市电进线断路器(电流500A左右)

上端 AN(黄黑)217V,BN(绿黑)216V,CN(红黑)218V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)209V,BN(绿黑)233V,CN(红黑)239V,(N-PE)34V

白天早上有载测试市电进线断路器(电流200A左右)

上端 AN(黄黑)218V,BN(绿黑)218V,CN(红黑)219V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)184V,BN(绿黑)258V,CN(红黑)235V,(N-PE)39V


本人认为市电进线断路器-4P800A断路器绝缘强度不够,应立即更换,但领导不同意我的观点
请高手判断
1.jpg

1.jpg

免费打赏
szquan
2011年08月01日 22:24:36
12楼
N通过双电源4级断路器与市电通,PE与外网通、、、、但双电源4级断路器前后级N-PE电压却不同,想不出其他解释
貌似双电源4级断路器N极有接触电阻?这样即可解释N线带电压同时也可解释因N有一定的零点漂移造成与其他相线测量电压有较大差别的原因。

[ 本帖最后由 szquan 于 2011-8-1 22:26 编辑 ]
回复
zailushang73
2011年08月01日 22:58:21
13楼
呵呵,分时段检测一下各相电流值
估计1 )三相负荷不平衡
2 )市电供电 4p800A开关 N相接触不好
回复
zhd102288
2011年08月02日 06:48:52
14楼
将市电与发电对调试试
回复
cyf76l
2011年08月02日 09:44:17
15楼
看看零线接触怎样
回复
威士忌沟水
2011年08月02日 10:01:19
16楼
回复
wysh
2011年08月02日 20:43:07
17楼
1.亲的变压器中性点是否直接接地?
2.亲的变压器中性点接地电阻是否符合要求?
回复
jiadafa
2011年08月04日 00:05:14
18楼
你说的这种情况,首先要讲清一个问题,就是你测量时,进线与出线存在电压不一致时,双电源是合的常用还是备用?看你测量的是常用(市电的进线电压),此时双电源是合的常用还是备用??如果合的是常用,不管你带没带负载。那个进线与出线端的电压是一致的,可能合的是备用吧?如果是合的备用,那你此时量的开关出线端电压实际是上,备用进线端的电压啊;加QQ1492084145;聊聊!

[ 本帖最后由 jiadafa 于 2011-8-4 00:11 编辑 ]
回复
woxinfeixia
2011年08月04日 08:54:02
19楼
回复
woxinfeixia
2011年08月04日 08:57:27
20楼
我认为是零线的问题,零线对地电阻太大。
回复
bao886
2011年08月04日 12:44:19
21楼
回复

相关推荐

APP内打开