如何在支好的模板上抄平
zhuyongf
zhuyongf Lv.3
2011年07月30日 21:36:08
来自于建筑施工
只看楼主

请问各位大虾:框架结构房屋,如何在支好的现浇面模板上抄平,用以检查模板的标高和平整度。

请问各位大虾:框架结构房屋,如何在支好的现浇面模板上抄平,用以检查模板的标高和平整度。
免费打赏
zhangzzxl
2011年07月30日 22:33:39
2楼
在绝对固定的位置放出50线(就是高出设计结构标高50cm的水平点或线,结构板面一般是把50线标注在柱钢筋或稳固的架管上),然后用广线(鱼线)拉好后用钢尺检查。
或者用用高科技~~~激光红外线标线/水平仪,在调水平后打开水平投射,这样会有一道水平的激光红外线,其实也就相当于广线的作用,只是不用去系挂之类的。测好这道投射线的标高,就可以利用钢尺来检查该层的构件标高了。

PS:检查的时候要注意大跨度的梁、板要按规范起拱

[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2011-7-30 22:35 编辑 ]
回复
mokatsch
2011年08月01日 12:49:25
3楼
统一楼上说法。。。。。。。。。。。。。。。。
做起走,,,莫的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。

一般常用就是在柱主筋上抄一个50线,,用红油漆或者绑扎丝做记号。。。。。。。
回复
mokatsch
2011年08月01日 12:51:14
4楼
我说的是在现浇板后抄平是的方法。。。。。。

如果是做梁底模标高,,,一般架管上就可以。。。。。抄一排1米高的线。。。木工自己往上引
回复
shan137647549
2011年08月01日 16:33:19
5楼
对,就是那样,先在你柱子钢筋上抄一些标高,然后在两个标高之间拉线测量距模板的高度就是了。
回复
a275481752
2011年08月01日 17:51:04
6楼
回复
cn10da403039
2011年08月01日 21:12:25
7楼
沙发说的很有道理,我们就是这样做的。
回复
junduzhuangshi
2011年08月02日 07:01:08
8楼
一般都是在下面检查,浇完混凝土楼面保证不了的
回复
wdmzjzhangjun
2011年08月02日 16:43:03
9楼
回复
qinyuxi_135
2011年08月02日 18:01:06
10楼
如果你是检查标高平整度的话二楼说的就很好,只是别忘了大跨度的构件要按规范1起拱。如果是木工支模使就按4楼说的
回复
q85723592
2011年08月02日 21:47:42
11楼
同意沙发的做法,我们是用水准仪测60厘米的点,之后缠上胶带。在各个拐角处都这么做,之后在两个对角线之间拉线,用3米或是5米得钢卷尺测量模板到线的距离,在误差允许的范围内就没事。测量一个点后激光打水平线也可以,但是在楼顶有风的情况下激光线会上下抖动,很难保持静止,再加上白天强烈的日光直射,红色的激光也是不容易看清的,效果不理想。
回复

相关推荐