请教个喷淋问题
pzjcsy
Lv.7
2011年07月30日 20:20:27
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
十一层办公楼,走廊宽2.400米,喷淋系统为中危I,喷头间距为3.600米(正方形布置),4.000米(矩型布置长边),那么走廊内布置一排喷头,喷头间距可以为4.000吗?
十一层办公楼,走廊宽2.400米,喷淋系统为中危I,喷头间距为3.600米(正方形布置),4.000米(矩型布置长边),那么走廊内布置一排喷头,喷头间距可以为4.000吗?
免费打赏
lindahe74
2011年08月01日 09:15:10
2楼
当喷头最低压力0.5公斤时,最大距离2.5m,具体计算详见自喷规范5.0.2条文说明。
回复
pzjcsy
2011年08月01日 21:46:29
3楼
自喷规范5.0.2说的是仅在走道设置单排喷头的闭式系统,我的这个工程是整个楼都设喷头啊,是不是和这个有区别呀
回复
hengny
2011年08月05日 15:30:13
4楼
没区别,走道按走道的设置,一般做到3.6米就可以了
回复
相关推荐
气旋喷淋塔和喷淋塔的区别
大气治理
2024-04-22 06:21:13
喷淋计算最不利点作用面积怎么选
天正给排水
2024-04-11 11:39:34
卫生间需要做消防喷淋吗?
建筑消防给水
2024-04-08 16:11:19
怎样防止脱硫吸收塔事故喷淋管道腐蚀
大气治理
2024-04-07 06:11:48
室外电动自行车停车棚简易喷淋系统设计参考方案
建筑消防给水
2024-03-27 09:14:40
酸碱废气处理(喷淋塔)的特点和工作原理
大气治理
2024-03-18 07:52:59
你知道建筑工地上塔吊喷淋系统是怎么工作的吗?
建筑施工
2024-03-14 10:25:57
一地住建局明确悬挂式灭火装置对电动自行车火灾无效,需采用喷淋!
建筑消防给水
2024-03-12 09:46:44
多个喷淋头同时打开水压下降,水泵要怎么选择
建筑消防给水
2024-03-08 14:57:07
电动车棚安装简易喷淋作用有多大?实验给你看!
建筑消防给水
2024-03-07 13:25:45
广州一区发布:电单车充电停放场所应设置独立式火灾探测器、简易喷淋设施等
建筑消防给水
2024-03-04 14:12:03
消防实验:简易喷淋是扑救电动自行车起火的有效措施
建筑消防给水
2024-02-29 13:22:24
灭电动自行车火灾,简易喷淋还是悬挂干粉强?看实验!
建筑消防给水
2024-02-20 14:14:24
脱硫塔喷淋层喷嘴堵塞的原因分析及对策
大气治理
2024-01-16 10:24:47
消火栓与喷淋头的安装看似简单,你做对了吗?
安装工程造价
2024-01-05 10:52:28
风电塔加装喷淋系统,风水轮流转
风力发电技术
2023-12-14 18:03:36
消防栓与喷淋头安装规范
建筑消防给水
2023-12-04 11:42:05
建筑安装工程自动喷淋管道安装技术交底
给排水工程施工
2023-12-02 09:19:00
150喷淋管最多带多少喷淋头,800?
建筑消防给水
2023-11-30 21:55:54
哪位大师有干式自动喷淋的图纸,跪谢~
建筑消防给水
2023-11-28 08:06:04
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开