请教个喷淋问题
pzjcsy
pzjcsy Lv.7
2011年07月30日 20:20:27
只看楼主

十一层办公楼,走廊宽2.400米,喷淋系统为中危I,喷头间距为3.600米(正方形布置),4.000米(矩型布置长边),那么走廊内布置一排喷头,喷头间距可以为4.000吗?

十一层办公楼,走廊宽2.400米,喷淋系统为中危I,喷头间距为3.600米(正方形布置),4.000米(矩型布置长边),那么走廊内布置一排喷头,喷头间距可以为4.000吗?
免费打赏
lindahe74
2011年08月01日 09:15:10
2楼
当喷头最低压力0.5公斤时,最大距离2.5m,具体计算详见自喷规范5.0.2条文说明。
回复
pzjcsy
2011年08月01日 21:46:29
3楼
自喷规范5.0.2说的是仅在走道设置单排喷头的闭式系统,我的这个工程是整个楼都设喷头啊,是不是和这个有区别呀
回复
hengny
2011年08月05日 15:30:13
4楼
没区别,走道按走道的设置,一般做到3.6米就可以了
回复

相关推荐

APP内打开