竞猜!看看这个开关箱有什么问题?
crh2
crh2 Lv.3
2011年07月30日 19:53:39
来自于工地图片
只看楼主

竞猜这个开关箱有什么问题?

竞猜这个开关箱有什么问题?

20110729444.jpg


20110729445.jpg


20110729446.jpg


20110729447.jpg

免费打赏
liuxianbo21
2011年08月02日 09:13:56
2楼
我看到零线太细了,难道那就是PEN线吗?
回复
henananyanggutao
2011年08月02日 09:21:46
3楼
1、后面接线和前面的相续错了,不是一一对应的A向接到零线了
2.这是三相四线的接法
回复
yongyuan0741
2011年08月02日 09:46:43
4楼
LZ你能告诉我下 你的蓝色的小线是什么线?
回复
cctv1_ding
2011年08月02日 09:57:33
5楼
真实笑话,一个施工现场临时配电柜有什么好猜,没见识
回复
xiaohahaab
2011年08月02日 10:24:43
6楼
是 施工现场的临时配电,红色的东东是 漏电保护器吗?如果不是得加漏电保护哦
二级开关背后的开关接线错误,PEN线是否小了
回复
dylan3940
2011年08月02日 11:24:03
7楼
相序没错,楼主这个带四个支路塑壳,前后布置各两个,双面维护的。蓝色的是零线。
红色的盒子里装的400A的熔断器。
楼主让猜什么问题,肯定出在用黄色层压板挡住的部分,楼主故意出难题的。
挡住的这部分是总开关连到电度表,再上汇流排,再连红色盒子的部分。总开关电流不小,所以猜测挡住的部分里肯定还有低压电流互感器。都是透明外壳的开关,所以没有隔离开关。
回复
qq308552452
2011年08月02日 11:31:04
8楼
1.零排尽然那样连接?装在那种地方以后怎么接线?
2.那种熔断好用吗
3.上进线位置太小,如果我装我就得把他们家问候一遍,那点距离放个端子就占一半了,
下面出线和地排占那么多地。
4.门也没接地。 那挡板遮住的互感器和线走得不好看吧。大家说的小零线是电表用的。

此箱子最重要的是上进线有问题,在户外上盖板不能开孔。

[ 本帖最后由 qq308552452 于 2011-8-2 11:33 编辑 ]
回复
baobao1003
2011年08月02日 12:16:38
9楼
回复
lygguoao123
2011年08月02日 13:32:06
10楼
相序没错,楼主这个带四个支路塑壳,前后布置各两个,双面维护的。蓝色的是零线。
红色的盒子里装的400A的熔断器。
回复
水澜2015
2011年08月02日 13:46:38
11楼
看不出来哪有问题!
回复