求助:储气罐避雷
pir123
pir123 Lv.2
2011年07月30日 09:31:37
只看楼主

现在有个储气罐的避雷工程,该工程属3级避雷,圆柱形罐高6M,直径8.6M,材料8mm碳钢,顶部是半径m的圆锥体气囊。避雷针(需做多高),引下线,接地体(需要几处),罐壁不可以引下线吧?地面是沙地电阻率可能不满足要求,有没有什么方法处理下?哪位前辈给个详细的做法啊,小弟谢过了

现在有个储气罐的避雷工程,该工程属3级避雷,圆柱形罐高6M,直径8.6M,材料8mm碳钢,顶部是半径m的圆锥体气囊。避雷针(需做多高),引下线,接地体(需要几处),罐壁不可以引下线吧?地面是沙地电阻率可能不满足要求,有没有什么方法处理下?哪位前辈给个详细的做法啊,小弟谢过了
免费打赏
pir123
2011年07月30日 09:33:38
2楼
还有就是避雷只能做到罐壁,做一个的话需要多高,两个需要多高?这个高度怎么确定啊?我看了不少资料,但是小弟愚昧,一直搞不懂那个什么滚球法、折线法的。
回复
moran1123
2011年08月04日 09:54:47
3楼
这个不需要做避雷针的 ,如果设备壁厚大于4mm,且没有放空口的,可直接利用罐体作为接闪器。
回复
moran1123
2011年08月04日 09:55:41
4楼
这个你可以查查石油化工电力设计手册
回复
yusan.h
2011年08月04日 10:58:47
5楼
我谈一下我的做法:
储气罐的防雷,当罐顶及筒身壁厚大于4mm时,一般不设独立的接闪器、引下线,利用罐的自身做接闪器及引下线,重点是要做好事接地。接地装置采用环形水平接地极和垂直接地极的组合。这是最简便,行之有效又符合规范的要求。
按你提出条件:储罐高6m,直径:8.4m,如果壁厚大于4mm可不用设接闪器、引下线接。就直接做接地。可用热镀锌扁钢做成环形接地极,沿环形接地极增加x支垂直接地极,均匀分布,组合的接地装置。在罐子的底部至少要有2条引下线,通过断接卡与接地装置连接。环形水平接地极的敷设距参考地平面大于等于0.5m.。并按防雷的类别进行校核确定增加垂直接地极的根数。见国家标准GB50057-2010(审批稿)在网上可下载。