我想请问多宽的通道需要做喷淋
moly123
moly123 Lv.3
2011年07月30日 09:12:44
只看楼主

现在正在做一个厂房的消防设计,厂房两侧做了两条检修的通道,一侧通道有一段宽650,一段宽800,另一侧通道宽度为750,不知道检修通道内需不需要做喷淋,似乎《喷规》中对这个并没有条文规定。望前辈们踊跃发言,多多指教!

现在正在做一个厂房的消防设计,厂房两侧做了两条检修的通道,一侧通道有一段宽650,一段宽800,另一侧通道宽度为750,不知道检修通道内需不需要做喷淋,似乎《喷规》中对这个并没有条文规定。望前辈们踊跃发言,多多指教!

检修通道.jpg

免费打赏
lindahe74
2011年07月30日 09:46:53
2楼
应根据建规看一下该厂房是否需要设喷淋,需要设,那通道就设。不需要设,那通道也不需要设。
回复
moly123
2011年07月30日 10:00:04
3楼
谢谢你的回复!
因为这是旧厂房改造过来的,原有的厂房设有自动喷淋系统,那条通道设置的目的除了方便检修,同时也是为了遮挡该厂房一层的通风管道等,注:图中所改造的区域是该厂房的二层。
回复
wlg008
2011年08月02日 10:51:43
4楼
首先要不要做喷淋,不是看《喷规》,而是看《建规》或
《石化规》这两本规范是母规范.至于要不要设,请参照一楼回复!
回复
moly123
2011年08月03日 09:57:50
5楼
该厂房原来就设置有喷淋系统,这样的话,那个通道也需要设喷淋系统咯!
回复
a121014
2012年02月18日 10:51:31
6楼
学习了













卡丁
回复

相关推荐

APP内打开