请教半封闭螺杆压缩机经常在低负荷工况下运行为什么对压缩机伤害大?我现在用汉钟RC系列半封闭压缩机经常在50%与75%两段运行请问它的排气温度分别是多少为好?
请教半封闭螺杆压缩机经常在低负荷工况下运行为什么对压缩机伤害大?我现在用汉钟RC系列半封闭压缩机经常在50%与75%两段运行请问它的排气温度分别是多少为好?
阎良人
2011年07月30日 11:27:47
2楼
螺杆机在低负荷下运行是可以的,只不过是大马拉小车,长时间运行电能多消耗百分之20左右,一般螺杆机排气温度在60-90度之间就可以,如果过低说明压缩机回液大。排气温度过高说明回气过热度太高或冷凝压力太高(冷凝效果差)
回复
daishen1986
2011年11月24日 21:15:28
3楼
长时间在50%或75%状态下运行造成压缩机压差小压缩机回油不足,还有就是耗功耗电