库体24*25库内净高6米,要求做铝排,库温-18~-23度,机组用比泽尔水冷(客户现有一台40HP比泽尔机头)。保温用15cm库板,大家帮我算算用机组要多大, 还有铝排要多少,配多大的膨胀阀,因我没做过铝排,请大家帮我多讲些细节。谢谢!
库体24*25库内净高6米,要求做铝排,库温-18~-23度,机组用比泽尔水冷(客户现有一台40HP比泽尔机头)。保温用15cm库板,大家帮我算算用机组要多大, 还有铝排要多少,配多大的膨胀阀,因我没做过铝排,请大家帮我多讲些细节。谢谢!
2楼
24*25=600平方*6=3600立方*0.6*0.47=1015吨,大约1000吨货物,制冷量根据估算每吨80w=80kw的制冷量,库温那么低铝排管面积应该要1:2配比=600平方*2=1200平方的铝排管,考虑分组较多建议采用32管径的翅片铝排管,每一个回路长度不超过120米,单独膨胀阀供液,集中回气就可以了,机组设计应该是停机抽空氟利昂的设计,便于第二次开机不会液击,个人看法供你参考。
如果需要进一步交流请加我QQ460963490,说明来意,谢谢!
不好意思上面的数据有所改动。
[
本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-8-7 08:08 编辑 ]
回复
3楼
3600立方*0.6*0.47=169.2吨???
怎么算的,中间*0.6不用的吧,
回复
4楼
40p3台铝排900米
回复
5楼
待业大四学生 感谢各位高手宝贵经验
回复
6楼
同意上面的,容量算错。3600立方库,只存170吨货?斑竹存什么货物一吨占这样大的空间?你这冷量算下来能打得到????估计差得远
QQ:332444767
回复
7楼
至少可以存几百万的货物吧
回复
8楼
版主估算是正确的,
回复
9楼
回复
10楼
他的0.6可能是冷库的利用率,0.47是货物的估算密度,你最好是说明用来冷藏什么货物的
回复
11楼
葛工算的没错,
回复