各位大侠,小弟现在在学钢结构设计,对于基础参数的输入有些不明白,请教各位。特别是基础埋深,基础高度还有天然地面至基底距离这三个数据如何填写?

各位大侠,小弟现在在学钢结构设计,对于基础参数的输入有些不明白,请教各位。特别是基础埋深,基础高度还有天然地面至基底距离这三个数据如何填写?

基础数据图.jpg

免费打赏
凨云起
2011年07月29日 16:39:08
2楼
怎么都没有人解答呀
回复
mayunjun
2011年08月01日 09:37:32
3楼
基础埋置深度自室内建筑地坪完成面算起(也就是考虑室内建筑地面室内外高差),基础高度由设计人根据内力大小计算确定(一般基础最小构造高度应不小于600),天然地面距基底的距离由室外地坪完成面至基底的距离(一般小于自室内地坪至基底的距离),一般室内外地坪最小高差300(有的项目甚至会到600及以上),基础计算时需要考虑室内地坪高出室外地坪给基础造成的附加应力,确保地基承载力安全。
回复
凨云起
2011年08月01日 11:09:00
4楼
谢谢,非常感谢
回复
zalzhangao
2011年08月01日 15:14:09
5楼
路过的,过来学习一下
回复
xman2005
2011年08月03日 15:33:12
6楼
楼主用的是什么软件
回复
add_oil
2011年08月05日 20:53:28
7楼
期待高手回答
回复
mashaoj
2011年08月06日 17:31:10
8楼
如此简单的wenti
回复
jayjayad
2011年11月08日 21:50:45
9楼
学习了 学习学习
回复
灵璧金石
2012年02月02日 09:25:26
10楼
期待回答的详细点儿
回复
安全为期
2017年06月20日 12:02:45
11楼
mayunjun 发表于 2011-8-1 09:37 基础埋置深度自室内建筑地坪完成面算起(也就是考虑室内建筑地面室内外高差),基础高度由设计人根据内力大 …基础高度还要算上短柱的距离的吧,从计算书中也是可以看出的