电能表基本电流选择
suekarenina
2011年07月29日 09:21:57
只看楼主

一款电能表,比如DSS607 3*100V 3*1.5(6)A/5A,后面这个基本电流是选1.5A还是3A是怎么判断的?还有我们平时选互感器不是按额定电流的1.3-1.5倍选的么?为什么额定最大电流会到6A呢?

一款电能表,比如DSS607 3*100V 3*1.5(6)A/5A,后面这个基本电流是选1.5A还是3A是怎么判断的?还有我们平时选互感器不是按额定电流的1.3-1.5倍选的么?为什么额定最大电流会到6A呢?
wxdchgs
2011年07月30日 22:19:53
2楼
1.5(6)A是4倍率表,在此范围内可保证计量的准确。
互感器的二次额定电流为5A 时正在此范围内。
回复
suekarenina
2011年08月03日 17:53:25
3楼
那和3(6)A的表有什么区别没?
回复
一指慢
2011年08月03日 19:58:37
4楼

3(6)A的表j是2倍率表,与1.5(6)A4倍率表相比,在小电流时的精度不同。
也就是说:两种表的启动电流不同,1.5(6)A比3(6)A的启动电流小,
这样在小负荷的时候计量更准确。
但是3(6)A表比1.5(6)A表耐冲击。
回复

相关推荐

APP内打开