这样的三立管系统画法对吗?
wsl718
Lv.2
2006年06月03日 17:50:52
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一下,最近画排水系统图,这样画三立管系统对吗?
请教一下,最近画排水系统图,这样画三立管系统对吗?
免费打赏
alpineluo
2006年06月03日 18:06:05
2楼
这种画法从学术上讲是行的通的,但是浪费管道且管井内管线太多无法安装,建议参考普通做法。
回复
goldwing
2006年06月03日 22:28:22
3楼
我觉得这样做,没有必要,浪费管材。
回复
wsl718
2006年06月09日 08:13:00
4楼
谢谢两位了!修改了一下不知这次如何,结合管隔层设置 。
回复
hpshow
2006年06月12日 19:10:14
5楼
这样管道井尺寸会不会比较大啊
回复
xfd831
2006年06月13日 11:54:47
6楼
实际做法一般会采用H管件连接的,或用2个斜三通代替的.楼主这样的结合通气管工程很少做的.