我们工程的设计图纸设计院互审时,对正压风机的配电系统图中:双电源自动切换开关前端的4P断路器要求改为3P,这是为什么呢?

我们工程的设计图纸设计院互审时,对正压风机的配电系统图中:双电源自动切换开关前端的4P断路器要求改为3P,这是为什么呢?
免费打赏
yuanzhi1028
2013年08月28日 14:33:20
12楼
cnsantxq 发表于 2013-8-3 11:10 王老是哪个啊老王就是王厚余呀,还有哪个其实这个问题我也很头痛,楼上大侠能专门开个帖子系统的见一下吗
回复
ason110
2013年08月28日 14:54:11
13楼
学习,不懂的知识,跟你们学习。
回复
c168_com
2013年08月29日 10:22:51
14楼
除必需使用4P的以外,一律使用3P。
回复
海夜风
2013年08月29日 16:06:58
15楼
支持楼上的说法~
回复
cjc19700308
2013年08月31日 08:34:09
16楼
不是这样的
回复
wangwm63
2013年10月29日 14:14:08
17楼
要看双切开关是怎样的4P开关。
(一)当4P双切开关是具有隔离功能的开关(俗称带0位的三位开关)时,其前面配置的断路器应选3P。
(二)当4P双切开关是不具有隔离功能的开关(俗称二位开关,或虽是带0位的三位开关,但开关长久保持在0位上)时,其前面配置的断路器,必须是具有隔离功能的4P断路器。
回复
zhoujianghe886
2013年10月31日 23:00:12
18楼
sifehui 发表于 2013-7-25 09:04 (三相电源时)住宅入户电箱的进线开关选3P还是4P,请指教4P的吧?因为户内还是要使用单相电的,所以会使用到2P断路器,个人感觉,这个不是太懂,不对勿喷
回复
fanyahui118
2013年11月01日 07:19:52
19楼
现在除了总开关用4P的外,其他的都不会空断零线,也没有必要用。因为你那有一个4P的双电源的自动转换开关,有保护输入端,所以在它的上头,没必要用4极的空开。
回复
注册电气师
2014年01月28日 22:57:41
20楼
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
应该4P
回复
zoexia1989
2014年03月18日 09:48:11
21楼
那漏电保护开关用4P的吗