我们工程的设计图纸设计院互审时,对正压风机的配电系统图中:双电源自动切换开关前端的4P断路器要求改为3P,这是为什么呢?
我们工程的设计图纸设计院互审时,对正压风机的配电系统图中:双电源自动切换开关前端的4P断路器要求改为3P,这是为什么呢?
2楼
规范要求的!!!
回复
3楼
请问为什么这么规定,相知其所以然
回复
4楼
同问?那本规范有要求?
我记得王厚于老先生一篇论文里面说过,双电源切换开关前级断路器在两路电源接地形式不同时,应选用4P的啊,比如你市电TN-S加上应急柴发的话就是这个情况。
我再去查查那篇论文
回复
5楼
民用建筑电气设计规范
JGJ 16-2008
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
6楼
4P双电源开关前隔离开关3P或4P均可以,如果风机电源总开关(配电室)是漏电,则双电源必须是4P,不要太相信审图,很多都是根据自己的习惯,而不是电力系统要求
回复
7楼
再翻了一下王老的论文,应该是只要ATS是4P就可以了,重点是市电的TN和柴发的IT系统的N线需分断,否则柴发的IT系统就通过联通的N线接地了
回复
8楼
回复
9楼
(三相电源时)住宅入户电箱的进线开关选3P还是4P,请指教
回复
10楼
风机一般为3相…如果选4p不是浪费吗
回复
11楼
王老是哪个啊
回复