如图所示,假如两个防烟分区一样大,那么各管段排烟量和管径怎么确定,B段应该是按照面积X120来确定排烟量,假如100X120=12000,然后按照10m/s左右确定管径,得800x400,10.42m/s,那A段呢,按照100X60=6000得其排烟量,得管径500X320,风速10.42m/s,然后C段,按照6000/2=3000来确定为320x250,风速为10.42m/s,貌似合理,但我有两个问题,首先C段有必要变径吗,我看很多人设计这段是不变径的,其二,风机选型按照最大防烟分区面积x120x1.1来确定其风量,那就是100x120x1.1=13200,假如只有后边的分区着火,其阀门开启,A段风量不就是13200了吗,按照500X320,风速22.92,不是超速了吗,有人说开启两个防烟分区不就行了吗,可是看到的设计中都是开启着火区得风口啊,该怎么解决啊,疑惑中,哪位大侠指点一下,拜谢。。。。
如图所示,假如两个防烟分区一样大,那么各管段排烟量和管径怎么确定,B段应该是按照面积X120来确定排烟量,假如100X120=12000,然后按照10m/s左右确定管径,得800x400,10.42m/s,那A段呢,按照100X60=6000得其排烟量,得管径500X320,风速10.42m/s,然后C段,按照6000/2=3000来确定为320x250,风速为10.42m/s,貌似合理,但我有两个问题,首先C段有必要变径吗,我看很多人设计这段是不变径的,其二,风机选型按照最大防烟分区面积x120x1.1来确定其风量,那就是100x120x1.1=13200,假如只有后边的分区着火,其阀门开启,A段风量不就是13200了吗,按照500X320,风速22.92,不是超速了吗,有人说开启两个防烟分区不就行了吗,可是看到的设计中都是开启着火区得风口啊,该怎么解决啊,疑惑中,哪位大侠指点一下,拜谢。。。。
2楼
是什么地方的,地下车库还是地上房间,地上房间的话有必要一个防烟分区(500平方米)做两个排烟口吗?
至于楼主后面说的风速能达到22m/s多,似乎不大妥吧,开两个口跟开一个口的管网阻力特性是不一致的,这个时候排烟风机的排风量应该不是13200立方米,建议看看排烟风机的压力-流量、功率-流量、效率-流量曲线。
[
本帖最后由 foliage8008 于 2011-7-29 11:40 编辑 ]
回复
3楼
防烟分区面积不一致的话,小面积防烟分区着火时,支管和风口风速按照60m3/h选的话一般都会超速,除非风机曲线特别陡。
但是超速又有什么关系,还能多排点,不是好事么
回复
4楼
对于这个问题,可以搜下论坛,里面有帖子已经讨论的很详细了。
总的原则就是:规范只是给出计算方式,木有明确超速怎么样,毕竟超速是短时间的,很快不只一个分区打开;
实际操作中尽可能分区一样大,减少超速情况;否则只要空间允许一般设计加大支管,保证不超速。完毕。
[
本帖最后由 crazy_123456 于 2011-7-29 14:59 编辑 ]
回复
5楼
两个防烟分区不可能同时着火,而且平时状态下,排烟口是常闭的,只有着火时才开。不存在超速的问题。
回复
6楼
是啊,可是风机风量是按照最大防烟分区面积X120来确定的,只有一个分区着火时,假如是最末端的分区着火,经过他的管段设计风量是按照X60来的啊,这样一来,假如两个分区面积一样,经过他的实际风量就是差不多加倍的啊,能不超速吗
回复
7楼
楼上说的是啊,可是风机风量是按照最大防烟分区面积X120来确定的,只有一个分区着火时,假如是最末端的分区着火,经过他的管段设计风量是按照X60来的啊,这样一来,假如两个分区面积一样,经过他的实际风量就是差不多加倍的啊,能不超速吗
回复
8楼
呵呵,那您在设计中,小分区的管径就是按照X60的风量来确定吗?您一般按多少风速选管径啊
回复
9楼
谢谢,我去找找看吧,完毕
回复
10楼
屋顶风机是按照最大的防烟分区(比如380)乘以120选取的,而末端防烟分区(比如200)可能很小X60 所以排烟口和管道都小了 排烟的速度一定超了 如何解决?
回复
11楼
支管按照60m3/h选,但风速可以选低些,10m/s左右。主管就可以贴近20m/s选。我一般就是不影响其他管道布置、尽量美观的情况下支管尽量选大。
按理说排烟口的问题和管道的一样,但有的地方消防验收要求吸入风速不小于7m/s,所以画图的时候就按照最小分区排烟量和7m/s统一选排烟口尺寸,分区面积大的就多步两个,纯为了省事~
当然最好的办法就是防烟分区面积尽量接近。
回复