问下03g101的问题?
gmbhdocomo
gmbhdocomo Lv.4
2011年07月28日 12:29:46
来自于建筑施工
只看楼主

刚看到柱平法,有几个地方没看懂,望指教。1:柱高是怎么确定的?根据下面两张图中的柱标高,是不是从下一层结构层算到上一层的结构层,面层不算?2:一个建筑有两个屋面?3:角筋如何定义的?是不是四边脚上的钢筋?4:图2。2.4中箍筋类型1,为什么有5*4和4*4两种?5:图2.2.5中LZ1(划矩形的)为什么是6Φ16不是8Φ16(是二级筋,不好意思,打不出来)

刚看到柱平法,有几个地方没看懂,望指教。
1:柱高是怎么确定的?根据下面两张图中的柱标高,是不是从下一层结构层算到上一层的结构层,面层不算?
2:一个建筑有两个屋面?
3:角筋如何定义的?是不是四边脚上的钢筋?
4:图2。2.4中箍筋类型1,为什么有5*4和4*4两种?
5:图2.2.5中LZ1(划矩形的)为什么是6Φ16不是8Φ16(是二级筋,不好意思,打不出来)

免费打赏
gmbhdocomo
2011年07月28日 16:23:55
2楼
顶一顶
回复
zhangzzxl
2011年07月28日 19:10:44
3楼
1、你图中框选的层高就是A层的结构上表面,到B层结构上表面的高差,不含面层(面层是建筑施工图里的,G101是结构施工图),A在B下面。另外,还有种柱净高,在计算柱子加密区的时候要使用,AB之间的柱净高等于A层结构面上表面到B层梁(与该柱相交)的下表面的高差,具体可以看03G101-1第40页,里面的Hn就是指柱所在楼层净高,计算柱箍筋加密区使用。

2、这个因设计而异,可能是设计的上人屋面,所以有两个屋面,一个是大面积的屋面,另外一个是出屋面楼梯间的顶屋面。

3、03G101-1第8也第2.2.3条四“柱纵筋分角筋、b边中部筋和h边中部筋……”顾名思义,角筋就是柱子截面图中四角的纵筋。

4、这个是结构设计规范对结构受力的设计要求。一般来说每根纵筋都应被箍筋给拉到,但该页说明里面有讲:“注:2、抗震设计箍筋至少隔一拉一”。

5、呃,这个应该是101-1版本的问题,比如你看的是不是修订版?我看的这个修正版在图形上是修正过来了的,根据你的版本所示图形来看应该是8根,我看的修正版图形已经改为6根了,h边中部1根、b边中部没有。

PS:把修正版的101-1给你上传了,不过我这只有PDF版的

[ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2011-7-28 19:18 编辑 ]
回复
jxdxcqg
2011年08月05日 20:55:45
4楼
谢谢楼主了,
回复
ouyang2326
2011年08月12日 11:44:59
5楼

路过,学习了。谢谢。
有高人多回复一下,辛苦您们了,人民感谢您们。
回复

相关推荐

APP内打开