异形柱核心区抗剪
pigcrane
pigcrane Lv.3
2011年07月27日 20:16:00
来自于PKPM
只看楼主

做一栋别墅,异形柱结构,有几个L型异形柱核心区抗剪怎么算都超,不能改成矩形柱,梁高加大效果也不好,肢长加大也不行。请问有什么其他办法解决的?多谢!

做一栋别墅,异形柱结构,有几个L型异形柱核心区抗剪怎么算都超,不能改成矩形柱,梁高加大效果也不好,肢长加大也不行。
请问有什么其他办法解决的?多谢! 1.jpg

1.jpg

免费打赏
hpzw415
2011年07月27日 21:05:19
2楼
改一字行 或者十字行!!!如果这条件都不允许 试着加大混凝土等级!
回复
pigcrane
2011年07月27日 22:08:24
3楼
谢谢你的回答!
异形柱没有一字型的吧,十字形的空间不允许。提高了混凝土确实对计算结果有所改善,不过得不偿失,性价比不高啊呵呵。我后来在边上加了个小方柱后,就不红了。
回复
天柱
2011年07月27日 22:15:02
4楼
PKPM算出的节点剪力偏大很多,要想准确的还是用CRSC(接力SATWE)算下。
回复

相关推荐