没有人关注新人么?有没有真正的认真的设计前辈
snail21111
snail21111 Lv.2
2011年07月27日 19:00:12
来自于中央空调
只看楼主

我是新手,你们在一次回风在焓湿图上是怎么处理的,我现在有个手术室净化工程每个手术室一台组合式空调机组采用一次回风方式,另外一台新风机组给空调机组提供新风,夏季新风处理到什么程度,冬季预热到5°后还要加热处理吗?处理到什么程度?

我是新手,你们在一次回风在焓湿图上是怎么处理的,我现在有个手术室净化工程每个手术室一台组合式空调机组采用一次回风方式,另外一台新风机组给空调机组提供新风,夏季新风处理到什么程度,冬季预热到5°后还要加热处理吗?处理到什么程度?
免费打赏
lingxing1
2011年07月28日 12:36:22
2楼
楼主可以看一下规范《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002
夏季新风处理要求处理到低于室内点焓值 冬季预热要看具体情况了
回复
snail21111
2011年07月29日 18:21:46
3楼
每个公司处理的都不一样么?
回复
020he
2011年08月11日 09:24:14
4楼
其实一级手术室应该用二次回风,不然辅助加热量很大。新风处理用模块式热泵机比较好