整个建筑水平跨度较大,约200米。而冷热源机房设置在一侧室外。供回水主管管埋地进入室内后水平沿长边布置。在途经各立管管井后上至各层,共四层。每层设置吊装空调箱。由于水平跨距比较长,一层顶部供回水主管管长度约300米。最大主管管径600MM。主机为3台1000RT机组。水泵流量为720m3/h。扬程47米(由于管线过长最长达到700米)。实际运行仅开启一台主机和水泵,开启四层所以空调箱。但水泵进出口压力差仅为20米。但回水温度过高达到18度。
起初分析回水温度高是由于水流量过小。导致温差增大。事实也证明集分水器之间压力差仅为10米左右。
如果系统阻力过小,水泵扬程降低但应该根据水泵性能流量应该过大,而且会有过载的现象。但现在是水泵的扬程及流量均比较小。系统回水温度降不下来。大家看看会是什么原因呢?
42楼
根据我的经验,是水泵的过滤器堵了,早成流量减少,检查过滤器吧!
回复
43楼
不是详细 可以详细点不 我觉得吗 补水箱是不是出问题了
回复
44楼
堵了,不会出现水泵小扬程?
回复
45楼
只开一台主机和水泵,带动四层所有空调箱。回水温度达到18度,温差增大。集分水器之间压力差仅为10米左右。系统回水温度降不下来。不是流量不够,是四层所有空调机吸热造成的,正常。要是再开启一台制冷机组,温度就下来了。
回复
46楼
只开一台主机和水泵,带动四层所有空调箱。回水温度达到18度,温差增大。集分水器之间压力差仅为10米左右。系统回水温度降不下来。不是流量不够,是四层所有空调机吸热造成的,正常。要是再开启一台制冷机组,温度就下来了。
回复
47楼
情况比较复杂,最好是把图贴出来.
回复
48楼
水泵吸入口4KG压力?贴出图纸,标示相关数据大家再看看~
回复
49楼
路过,学习学习!!
回复
50楼
水泵选型不会小,怀疑是管路系统的问题。排气、阀门、堵塞等
回复
51楼
现在已经知道是堵塞了,但是我想知道是不是水泵出口到分水器之间的问题,求回复啊,
回复