急,求教循环水泵出力不足原因。
migan
migan Lv.2
2011年07月27日 17:33:38
来自于中央空调
只看楼主

整个建筑水平跨度较大,约200米。而冷热源机房设置在一侧室外。供回水主管管埋地进入室内后水平沿长边布置。在途经各立管管井后上至各层,共四层。每层设置吊装空调箱。由于水平跨距比较长,一层顶部供回水主管管长度约300米。最大主管管径600MM。主机为3台1000RT机组。水泵流量为720m3/h。扬程47米(由于管线过长最长达到700米)。实际运行仅开启一台主机和水泵,开启四层所以空调箱。但水泵进出口压力差仅为20米。但回水温度过高达到18度。

起初分析回水温度高是由于水流量过小。导致温差增大。事实也证明集分水器之间压力差仅为10米左右。
如果系统阻力过小,水泵扬程降低但应该根据水泵性能流量应该过大,而且会有过载的现象。但现在是水泵的扬程及流量均比较小。系统回水温度降不下来。大家看看会是什么原因呢?
免费打赏
xiuzhu8
2011年07月29日 10:58:05
32楼
不好意思,正在学习中。。。。。。
回复
migan
2011年07月29日 11:12:58
33楼
感谢各位的热心解答。经过排查已经查明属于管道阀门问题。导致系统堵塞所致。
也和我们分析的原因基本一致。
下次设计时候可能还要多注意排气的考虑,实际运行时气体比较不容易排干净。
回复
快乐英雄
2011年07月29日 13:38:01
34楼
我也是经常对水泵有很多问题要提的,就是不懂得怎么提而已。希望大家多多提问题,好让我知道我的问题所在!
回复
wdf609870237
2011年07月29日 14:17:31
35楼
在中央空调管路中,水泵是起推动作用的,扬程不用高的,供回水压力1.5-2就够了,水泵的
流量一般设计是根据冷水机的,现在你是一对一,机组全开,水泵全开,应该没有问题,现在开一台水泵是满足了机组的流量,但是不能满足整个系统的流量,建议再开一台试试,不行三台全开。
回复
techie_co
2011年07月29日 15:20:48
36楼
为啥你有三台主机只开一台呢?通常是两用一备来着。试问如果整个系统全开的话,有测试末端部分的空调是否运行正常,出风温度有测试么?
回复
牢牢闹钟
2011年07月29日 15:30:24
37楼
很明显是堵了。
回复
migan
2011年07月29日 16:24:08
38楼
具体为什么开一台,主要是业主仅施工了一部分。估计是想在天热的时候试车一下。
回复
xjfhy11
2011年07月29日 17:19:06
39楼
求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸
回复
草原白狼
2011年07月29日 19:30:02
40楼
三台水泵是并联,现在你只看了一台水泵,一台主机。那你另两台制冷机冷水入口或出口的阀门关闭了吗?如果没有关闭会有你这种现象的可能,你把另外两台制冷机冷水出口或者入口阀门关闭试一下。
回复
草原白狼
2011年07月29日 19:40:13
41楼
集水器和分水器有连接管吗?有的话,连接管是打开的还是关闭的,如果是打开的话,也会出现上面的情况。
回复

相关推荐

APP内打开