急,求教循环水泵出力不足原因。
migan
migan Lv.2
2011年07月27日 17:33:38
来自于中央空调
只看楼主

整个建筑水平跨度较大,约200米。而冷热源机房设置在一侧室外。供回水主管管埋地进入室内后水平沿长边布置。在途经各立管管井后上至各层,共四层。每层设置吊装空调箱。由于水平跨距比较长,一层顶部供回水主管管长度约300米。最大主管管径600MM。主机为3台1000RT机组。水泵流量为720m3/h。扬程47米(由于管线过长最长达到700米)。实际运行仅开启一台主机和水泵,开启四层所以空调箱。但水泵进出口压力差仅为20米。但回水温度过高达到18度。

起初分析回水温度高是由于水流量过小。导致温差增大。事实也证明集分水器之间压力差仅为10米左右。
如果系统阻力过小,水泵扬程降低但应该根据水泵性能流量应该过大,而且会有过载的现象。但现在是水泵的扬程及流量均比较小。系统回水温度降不下来。大家看看会是什么原因呢?
免费打赏
migan
2011年07月28日 17:24:25
22楼
其实我也怀疑水泵过滤器,或管道堵塞的原因。但施工方说是没有问题。我看到网上有个案例是水泵过滤器的选择有问题导致阻力过大引起来水泵流量扬程小,有气蚀现象。
主要是不在现场不知道现场的太具体的情况。
选择水泵的话,一般我想首先考虑的是最不利环路阻力吧。流量和扬程单台泵都得一一对应满足要求。水泵选用的是离心卧式泵。
由于这两天不在图纸没法上传。
我稍后传上来给大家分析分析。希望通过这次也增长知识。
回复
migan
2011年07月28日 17:26:22
23楼
开一台机组基本对应一层的负荷应该没有问题,只是总流量小了。应该阻力比三台满负荷要小。空气管道内应该是不能存在的。如果管道内有空气应该系统运行时水泵压力表会波动的。
回复
migan
2011年07月28日 17:34:49
24楼
怎么上传图纸的问题。
回复
acefighter
2011年07月28日 18:28:41
25楼
个人认为,水泵的扬程与流量都足够了,甚至还有富余。如果泵的性能如铭牌所标识的一样好的话。
所以,请问几个问题。第一,测泵的进出口压差时,楼主的两个压力表之间除泵外是否有阀门等其它附件,压力表是否经过校准?第二,楼主实测的水泵运行电流是多少安?
回复
gtbilly
2011年07月28日 19:10:19
26楼
水泵进出口压力或压差,分集水器压力或压差,冷水机蒸发侧,过滤器这些装有压力表的,把压力值读出来,或者自己算压差,写出来,大家好判断下!
回复
jpda
2011年07月28日 19:22:44
27楼
查查是否按图纸设计系统都按要求装了平衡阀。
回复
sula155
2011年07月28日 22:17:55
28楼


从提供的数据来看,水泵选型只能大,不会小。
看不到系统图,不知道主机水阻多少米,有多少平衡阀,末端水阻多少米,从以往项目经验,200米大楼,也用不着选47米水泵,选到38米都差不多了。并且水量已放大了1.2倍了。

再一个就是有可能末端制冷量都选小了。

提供系统图以及各设备参数,才可具体分析。
回复
chinalnkydlzc
2011年07月29日 09:32:23
29楼
"实际运行仅开启一台主机和水泵,开启四层所以空调箱。但水泵进出口压力差仅为20米。但回水温度过高达到18度。"是只开了第四层,还是四层全开?回水是那里的回水温度?集水器处的?此泵在大流量,小扬程下工作?确认压力表正常?
系统的控制系统是如何设计的?全开,控制阀是否处于全部放开的状态?确认分集水器之间的压控阀处于关状态!
将图纸,和问题表达清楚!
回复
过墙梯
2011年07月29日 09:49:17
30楼
我是单位管空调的,不懂理论,我个人认为如果水泵进出水压力持平的话才可能水泵小了点,如果有压差的话,你就要检查各层水平主管总阀门了,1---2楼阀门关小点,调试的时候要在进出主管上装压力表,开启水泵,根据实际情况调大或者调小,还有一个就是水泵是否使用变频设备启动,如果是的话,要注意和工频的电流会差和多的,说这么多不知道有没有用。
回复
zhongdl007
2011年07月29日 10:40:34
31楼


实在点,检查管路空气是否排尽!