急,求教循环水泵出力不足原因。
migan
migan Lv.2
2011年07月27日 17:33:38
来自于中央空调
只看楼主

整个建筑水平跨度较大,约200米。而冷热源机房设置在一侧室外。供回水主管管埋地进入室内后水平沿长边布置。在途经各立管管井后上至各层,共四层。每层设置吊装空调箱。由于水平跨距比较长,一层顶部供回水主管管长度约300米。最大主管管径600MM。主机为3台1000RT机组。水泵流量为720m3/h。扬程47米(由于管线过长最长达到700米)。实际运行仅开启一台主机和水泵,开启四层所以空调箱。但水泵进出口压力差仅为20米。但回水温度过高达到18度。

起初分析回水温度高是由于水流量过小。导致温差增大。事实也证明集分水器之间压力差仅为10米左右。
如果系统阻力过小,水泵扬程降低但应该根据水泵性能流量应该过大,而且会有过载的现象。但现在是水泵的扬程及流量均比较小。系统回水温度降不下来。大家看看会是什么原因呢?
免费打赏
adingkgb
2011年08月03日 18:31:42
52楼
如果是过滤器堵塞导致回水不足,那么水泵吸口的压力就不会那么高了

从描述来看,我觉得这个系统的容量(或者说系统的需求流量),比一台水泵的额定流量要大,也就相当于系统的阻力很小。所以一台水泵运行时达不到额定扬程,单台水泵的流量也不满足主机要求。

不过要看原设计是水泵用两台还是用一台,如果水泵是用2 备1的,那么你开一台水泵自然就有问题了。

是否因水泵自身原因导致出力不足,这个其实很好判断。把水泵出口阀门逐渐关小,观察进出口压差是否逐渐增加,当压差达到额定扬程时,测量运行电流是否在额定电流左右。如果负荷,那说明水泵没太大问题。
回复
adingkgb
2011年08月03日 18:34:13
53楼
你要看是否堵塞,只要看各处的压降就知道了

但如果系统中确实堵塞的话,水泵的进出口压差会升高的
而在水泵吸入口(回水过滤器)堵塞的话,回水压力就很低了
回复
migan
2011年08月11日 16:36:45
54楼
最后施工单位也没给我解释具体是那段阀门的问题。
所以我没有过问太多。他们不停的在换人联系。
只要运行正常就好了。总体来说感觉总长700米的管道压力损失比预算的要小些。
总体管路比较长的情况下,管道内的气体不太容易排除这点以后也应该多注意些。
感谢各位同学的积极帮助啊。以后多来这里关注大家的问题。也是一个学习。
回复
yxq200861
2011年08月12日 12:57:46
55楼
增开一台循环水泵泵
回复
asdfg12398
2011年08月12日 17:44:49
56楼
怀疑配电问题,你看配电的有功功率是否够轴功,是否变频的
不行你把2台泵都开开不就完了。
回复