2 安装工作中如何防止冷媒泄漏
变频一拖多小型中央空调的安装工程中,二管一线是其主要部分。该系统单程管长最多可达135米,而用户最为关心的就是万一冷媒(R22)泄漏了怎么办。R22是一种无毒、不燃烧、安全的制冷剂,但含氟制冷剂对臭氧层的破坏也是形成温室效应的原因之一。在非正常情况下系统泄漏的制冷剂浓度也应符合当地的规章及标准。由此可见,冷媒管的焊接、气密试验、检漏等工作是重中之重。以下就配管作业中如何避免冷媒泄漏的问题,作着重说明,并简略介绍电气配线的方法。
2.1 冷媒管管材选择及配管作业程序
冷媒管应选择脱氧亚磷无缝铜管,其壁厚根据管径大小而定,一般最小壁厚为0.8㎜(Φ6.4)。冷媒管无论何时都应注意干燥、清洁、密封。
冷媒配管作业程序:按配管设计尺寸排布管道—→脱氧氮气保护焊—→安装室内外机—→氮气吹污—→扩口连接—→气密试验—→真空干燥
2.2 冷媒管的焊接
为保证检漏方便,焊接的管道一般排布于走廊位置。焊接时,充入氮气替换的方法是标准的作业方法。氮气减压表的工作压力一般为2~3㎏/㎡。焊接工作宜在向下方向或水平侧向进行,应避免仰焊。作业时应注意管子和接头间的缝隙,注意避开明火。
2.3 室内外机安装
(略)
2.4 冷媒管的切割
冷媒管的切割不能使用高转速的设备。切割后要用锉刀将切断面磨平,严禁磨下的粉末进入管内。
2.5 氮气吹污
作为配管作业的收尾工作进行冲洗,以清除管内的异物及水分。
2.5.1 工作流程
(1)每一层从室内机到主管
(2)每个主轴内的竖管
(3)从每根主管到屋顶安装的室外机
2.5.2 工作方法
(1)使用氮气,利用减压阀将压力升高到5~10㎏/㎡。
(2)确认未用扩口连接之处有氮气溢出。
(3)用一个平整的木块压住配管的扩口部分。
(4)若压力变高按压不住时,迅速将木块拿开。
(5)再次用木块压住,同上述一样迅速将木块拿开。冲洗时在配管的端部事先轻轻地挡上一块白布,以确认异物的内容和数量,重复冲洗作业直至异物消失。
(6)结束后,如不需马上连接或抽真空时,可加上保养栓进行密封。
2.6 冷媒管扩口并与室内外机连接
冷媒管与空调机连接之前,必须先进行扩口,以保证其连接气密性。其作业方式与分体机类似,只是需在扩口的内外面上涂些冷冻机油。
2.7 气密试验
系统管道连接完成后,必须对气管及液管分别充入氮气,进行加压试
回复
3楼
试验顺序如下:第一阶段:3.0㎏/㎡加压3分钟以上;—→有可能发现大漏口
第二阶段:15.0㎏/㎡加压3分钟以上;
第三阶段:28.0㎏/㎡加压约24小时;—→有可能发现微小漏口
观察压力是否下降,若无压力下降,即属合格;若有压力下降,则应找到漏气口并及时采取措施。(检漏方法见后)
试验时应注意室外温度的变化。如加压时的温度和观察时的温度不同时,每1℃会有0.1㎏/㎡的压力变化,故应予修正。修正值为(加压时温度—观察时温度)×0.1 例如:加压时28.0㎏/㎡ 25℃; 24小时后27.5㎏/㎡ 20℃
2.8 检查漏气口
检查1:前项气密试验中,第三阶段检查发现有压力下降时,
(1) 听感检查:用耳可以听到较大的漏气口。
(2) 手触检查:手放在管道连接处,感觉是否漏气。
(3) 肥皂水或市售的泡沫发生喷剂检查:可发现漏气处冒出的气泡。
检查2:欲发现微小漏气口,或用加压试验发现压力下降而找不到漏气口时,
(1) 将氮气放至3.0㎏/㎡处。
(2) 加氟(R22)至5.0㎏/㎡处(即氮气与氟气混合状态)。
(3) 利用电子检漏仪、或卤素检漏灯、或烷气探测仪等作检查。
(4) 发现不了时,继续加压到28㎏/㎡再度检查。
需要说明的是,电子检漏仪(一般采用进口产品)的缺点是,除了氟气之外,对其它有异味的气体也会发出警报;而对于卤素检漏灯,须有冷媒并且使用点火操作,因而较少使用;在实际操作过程中,洗洁精产生的泡沫十分丰富,发现漏洞更及时、更简便,因此被更多地予以采用。
2.9 真空干燥
真空干燥是指利用真空泵将管道内水分变为蒸汽排出管外,而使管内得以干燥。在一个大气压中,水的沸点为100℃,而使用真空泵使管内压力接近真空时,其沸点相对下降,降至室外气温以下时,管内水分即被蒸发。
2.9.1 当外界气温在7.2℃时,要在-752mmHg以下才能进行真空干燥。
2.9.2 要真空干燥时,首先必须掌握选择真空泵及其维修方法。
2.9.3 真空泵的选择,必须注意下列二点:
(1)选择预期要求达到真空度的泵。
(2) 要求排气量较大的(约40升/分以上)。另外,开始作业前,必须选用真空测量确认是否达到-755mmHg以下。
水的沸点(℃)
气压(mmHg)
真空度(mmHg)
40
55
-705
30
36
-724
26.7
25
-735
24.4
23
-737
22.2
20
-740
20.6
18
-742
17.8
15
-745
15.0
13
-747
11.7
10
-750
7.2
8
-752
0
5
-755
2.9.4 真空泵作业程序:
(1) 真空干燥——将万能测量仪接在液体管和气体管的注入口,将真空泵运转2小时以上。(真空度应在-755mmHg以下)若抽吸2小时仍达不到-755mmHg以下时,管道系统内有水分或有漏口存在,这时要继续抽吸1小时。如果抽吸3小时仍未能达到-755mmHg,则检查是否有漏气口。
(2) 真空放置试验:达到-755mmHg即可放置1小时,真空表指示不上升为合格;指示上升,表示内有水分或漏气口,可再重新检查漏气口,并重复上述步骤。
(3) 冷媒追加充填:如内外机之间的铜管单程长度超过10米,则需追加制冷剂,注入量根据公式计算。使用充填注射器或进口加液器从液体管口注入。
(4) 将液管和气管开关阀全部打开。
2.10 管道保温
保温材料为B1级阻燃橡塑保温管,根据安装规范等相关资料,结合实际安装经验,冷凝水管保温厚度约在9-10mm为宜,冷媒管保温厚度约在9-19mm为宜。
2.11 系统接线
电源应直接送至室内、外机旁。室内机电源:单相220V,BV线;室外机电源:三相380V ,BV线及电缆;控制线:用屏蔽线,避免电磁干扰。除内外机电源之外,系统内各种控制线均属弱电,且无极性。遥控器线管及线盒的预埋,应由建筑商负责。
3 新冷媒R407空调安装及其防漏
随着2010年的接近,新冷媒R407的应用将更加广泛。但新冷媒R407对安装的要求也更为严格。目前国内只有为数不多的几个新冷媒R407空调工程实例。
新冷媒R407空调安装的关键问题在于冷媒管必须绝对禁油。因此,用R407的冷媒管在焊接之前,比R22多了一道工序,即冷媒管的冲刷。我们以R12分别充入气管及液管,并加压至4~5㎏/㎡,对其进行清洗。同时用白色棉布堵住管道出口,反复多次操作,直至白色棉布上看不到污染物为止。
当然,新冷媒R407的防漏问题同样不可忽视。尽管它对人体无害,是一种安全的、环保的冷媒,但新冷媒R407是由多种不同的冷媒按一定比例的混合起来的,一旦泄漏,系统内的冷媒比例将产生变化,最终只有将整个系统的冷媒全部更换。
回复
4楼
好文章!
回复
5楼
