预制板桥,桥板上做了130厚C30混凝土铺装,内设10@100双向钢筋网一层,还需另要做放水或改为防水砼吗(当然做了更好,我指的是是否必须做,比如规范说“宜做”,那就不是必须)?请在规范找出依据。谢谢各位
预制板桥,桥板上做了130厚C30混凝土铺装,内设10@100双向钢筋网一层,还需另要做放水或改为防水砼吗(当然做了更好,我指的是是否必须做,比如规范说“宜做”,那就不是必须)?请在规范找出依据。谢谢各位
2楼
必须做,自己看规范JTG D60,有明确规定。而且桥面铺装砼强度不小于C40,你用C30这点就不符合规范要求。你做单层的钢筋砼桥面铺装,最好厚度改为15公分。横向钢筋选用12的!
[
本帖最后由 chrisglay 于 2011-7-27 14:37 编辑 ]
回复
3楼
已在规范中找到楼上原话
回复
4楼
版主回答的比较全面!
回复
5楼
请教,桥面的刚性防水具体做法?
回复
6楼
我们一般用SBS改性沥青防水粘结层
回复
7楼
喷砂防水 效果可以
回复
8楼
桥规里面要求要做,至于厚度也有规定。你看看。桥面连续部位的配筋尤其要注意。
回复
9楼
如果上面没有防水层,则必须改为防水砼!
回复
10楼
单层钢筋砼铺装宜取10cm,最好不要超过15cm,规范的条文说明有注明
回复
11楼
必须做,防水层应横桥向闭合铺设,底层表面应平顺、干燥、干净。防水层不宜在雨天或低温下铺设。水泥混凝土桥面铺装层当采用油毛毡或织物与沥青粘合的防水层时,应设置隔断缝。
回复