【请教】《住宅设计规范》关于厨房、卫生间插座回路的看法
电电电
电电电 Lv.10
2011年07月27日 11:34:53
只看楼主

《住宅设计规范》6.5.2第三条规定:每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;所说的的厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路,是厨房和卫生间各设独立回路,还是厨房和卫生间共设独立回路??

《住宅设计规范》6.5.2第三条规定:每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
所说的的厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路,是厨房和卫生间各设独立回路,还是厨房和卫生间共设独立回路??
免费打赏
混在电气
2011年07月28日 10:05:02
12楼
我的理解是这两个地方的插座宜是单独回路,不要和别的插座回路混合使用。至于这两个地方是一个回路还是两个回路则根据实际情况确定。
回复
靳丰涛
2011年07月28日 10:08:31
13楼
卫生间和厨房各有各的断路器
回复
peca
2011年07月28日 10:17:34
14楼
我认为可以合一起使用,一般情况下,卫生间在开浴霸洗澡,厨房同时做饭的可能性很小。
回复
gcylwglx0011223344
2011年07月28日 10:23:56
15楼
按通常的做,
回复
mente521
2011年07月28日 10:28:28
16楼
我接触的项目都是分开的!建议分开。
回复
vincent_tian
2011年07月28日 10:33:31
17楼
建议厨房跟卫生间要分开设置单独回路更安全些
回复
wuyankun2010
2011年07月28日 11:07:12
18楼
分开,不想给自己找麻烦的就要分开,
回复
hrite
2011年07月28日 11:15:11
19楼
分开啊,各自的系统都有大功率用电设备。
回复
青岛誓言
2011年07月28日 11:41:23
20楼
楼主至于这么节省吗?为了一个断路器去扣规范的边角,这种事,正常一切都好,出问题了就是设计的错,没有意义的问题。
回复
yangtijin
2011年07月28日 11:56:02
21楼
厨房和卫生间各设独立回路
回复