关于风管(送风、回风)截面的计算方法
xing44063217
2006年06月02日 15:53:44
只看楼主

各位前辈,我是做施工的现在想学做设计请各位赐教有关风管截面的计算方法最好是有个实例可以发到我的邮箱xing44063217@163.com

各位前辈,我是做施工的
现在想学做设计
请各位赐教有关风管截面的计算方法
最好是有个实例
可以发到我的邮箱
xing44063217@163.com
免费打赏
vincent_nk
2006年06月02日 16:14:39
2楼
风量/风速
回复
deathgod007
2006年06月02日 16:27:34
3楼
楼主要有个概念啊,截面不就是你正视风口的面积么?
矩形和圆形的面积不会算么
比如矩形风管的图纸上一般给的都是长和宽的尺寸,面积长乘以宽就是截面积
回复
xing44063217
2006年06月02日 17:07:24
4楼
我的意思是说怎么样设计风管的大小,
2楼大哥你说的风速设计的时候怎么个取法
主管多少
支管多少
回复
vincent_nk
2006年06月03日 08:28:15
5楼

主风管5-6米,无风口的支风管4-5米,有风口的支风管3米
回复
zoulong526
2006年06月03日 09:54:02
6楼

怎么这么小啊?我设计的
主管8-9米 , 支管5-7米
回复
vincent_nk
2006年06月03日 10:22:40
7楼

我是指医院的
厂房当然可以大一些
回复
lhr_002
2006年06月03日 21:31:27
8楼
一般来说,,送风主管风速在6~10m/s,如果风量大,可以取大点,
比如风量为4万,则风速取9m/s,风管大小为:40000÷9÷3600=1.23...平方,所得1.23...平方即为该系统送风主管截面积.(即风管宽*风管高),这是个数学概念.将1.23(后面的位数可以忽略不计)拆成二个数的乘积:1.5*0.82,得1.23,结果出来了:主风管为1.5米*0.82米,可以取1500*800就行了,取800的话,风速稍过9米,只要不超过10米就行啊.你自己算算吧.
同理,如果说支风管的风速取比9米稍小的,可以取8~9,风量应该比40000小一点,小多少,就是你40000去掉你已经从主风管,连接的第一根支风管的风口所负荷的相应风量.同样按上述方法算.一段一段的缩节,当然,风管末端与风口连接的风管都是固定不安的.,一般有高效的末端为4m/s,则比末端稍前的取4.5~5m/s,这样风管的管径也就出来了.
关键2点,1、该风管所承载的负荷风量,2、该风管所取风速
另外有一点,如果缩节很多,那么所取风速的次数可以多取一次,比如,末端前一个取4.5,再前一个还取4.5,再再前一个取5,再再再前一个还取5,如果按公式算得风管截面为非标的话,可以取正标,这只是风速大点小点是问题,可以忽略的。自已可以倒着算:风量÷风管截面÷3600=风速。

同理,回风也一样,只是回风的主管应该比送风主管稍小点,因为所送的风不会全回,有二~三次的正压风量(送风量的15%)

不知到说得对不对,有没有说到点子上。
楼主只要多练练就会了,不要害怕烦。时间长了,自然就会了。
回复
xing44063217
2006年06月04日 23:54:07
9楼
非常感谢大家的指教
我还有个问题就是回风管的大小和回风百叶的大小有没有必然的联系
有的话该怎么计算得来
回复
fujingtx
2006年06月05日 16:13:55
10楼

我 也是这样算的.呵呵
回复
lhr_002
2006年06月05日 21:41:07
11楼

想问下楼主:前面风管的问题解决了吗?
解决了回个话,有问题可以再提出来。下面回复你这个问题:

其实回风管的大小与该回风管所负荷的回风量的大小有关系,而回风量的大小与回风窗的大小又有必然的联系.这个东东还是举个例子来说来得比较真观.
例:某净化室,有二间4*6的房间,层高2.5米,净化级别为10万级。下面来说说送风量,回风量,回风窗大小
1、送风量:体积*换气次数=4*6*2.5*20=1200m3/h,二间房即为2400m3/h.
2、回风量:送风量的85%,余15%为正压风量,即,2400*85%=2040m3/h
3、回风窗:设该二个房间采用双侧回风,每个房间设二个回风口,共四个,其中一个房间的一个回风口与另一个房间的一个回风口共用一个回风立柱。另外二个单独(是不是说得太烦了,见下面我发的图吧)。。则每个回风口所负荷的回风量应为1200÷2=600*85%=510风量,(本人在实际中忽略85%,直接采用100%回,因为回风窗或回风管有调节阀的,呵呵,本次也采用600吧)。大小为,600÷1.5÷3600=0.11111(室中600为该回风口所负荷的回风量,1.5为回风风速,规范上好像说是不大于2m/s,一般取1.5,3600为转换系数),所得0.1111,上贴我说了,拆成0.4*0.3,则回风窗的大小为400*300(内径)。且四个都一样。
4、回风管大小:A、单独设回风口的回风量为:600,回风管径为600÷4÷3600=0.0416666,拆成0.2*0.2(尾数可以不计,况且,我前面的回风量应都稍算大了),即回风管大小为200*200
B、共用一个回风柱的二个回风窗,回风量为:600*2=1200,回风管径为1200÷4÷3600=0.08333,拆成0.4*0.2,或0.32*0.25,则该回风立柱上的回风管大小:400*200,或320*250。
可能我说得太罗嗦了,不知对不对。
楼主慢慢来,不要着急,一部分一部分算,不要怕,只要记住算法:风量÷风速=截面,用数学法展开截面就是了,因为风量是可以算的,风速是有个范围值的:风管4~10(前个贴说过了),回风窗取1.5。

当然大家都是从不懂开始的,没有一个从一开始就都精的。是不是?
楼主,加油。下面是例子的示意图。算法就是我上面的。

wxs_1723442199715:这还出了示意图,以前人做事就是讲究

回复

相关推荐