2楼
你这种机构是最老式的了,在老JYN2-10和JYN1-40.5中用过类似的东西.不过现在都改了.
你所说的推进机构就是一种省力机构,当完全依靠人力不易推拉手车(尤其是变电所女同志操作时),并且动静触头不容易良好接触时,都需要省力机构.但不推荐用你说 的方式.后来改进的有蜗轮蜗杆机构,丝杠摇进机构等.
总体说,中压断路器手车都需要.
回复
3楼
非常感谢jk_00兄弟的热心解答,看来我们的断路器也要加推进机构了!
我这张照片是京沪电气化改造工程中牵引变电所用的27.5kV断路器,
它的杠杆推进机构操作起来感觉也蛮费劲的,而其不是太灵活,还
是有动静触头接触不好的情况,看来我得考虑一下用蜗轮蜗杆推进机构了。
回复
4楼
现在中压27.5断路器都有推进机构阿
回复
5楼
没看错的话,该机构应该是GBC系列手车推进机构,本人刚在一个月前改造了一台GBC-40.5开关柜用VHM1-40.5断路器手车,与此机构类似,采用CS6-1机构操作
回复
6楼
该推进机构是GBD-35和JYN1-35的推进机构,太老了,推进力特别大,又不好用,有难调整,现在没人用种机构了
回复
7楼
我想只有老产品改造的时候才用得到,新产品当然不会采用了。
回复
8楼
支持一楼的看法。
回复
9楼
其实,手车断路器都有推进机构,只不过表现形式不一样罢了:kiss:
回复