今天上午看了篇文章,其中有一点谈到由于铁芯毛刺或悬浮物引起的(铁芯多点)接地故障时,说这时可以用电容放电法进行处理。其中的电容放电法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么?望各位前辈不吝赐教!谢谢!
今天上午看了篇文章,其中有一点谈到由于铁芯毛刺或悬浮物引起的(铁芯多点)接地故障时,说这时可以用电容放电法进行处理。
其中的电容放电法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么?
望各位前辈不吝赐教!谢谢!
2楼
这是一个专业性极强的技术问题。
在这里无法祥尽的说清楚。
建议找寻变压器专业的有关电气试验及检修的相关书籍参考。
电容放电法是利用充满电的高压电容器对铁芯及地之间瞬间放电(此时铁芯的正常接地点应断开),在极短的时间内大电流通过铁芯毛刺或悬浮物处的接地点,高温烧熔掉接地障碍物,重新恢复绝缘间隔。
此方法需要经过多次的各种电气试验,反复论证及计算,确认电容器的高电压不会引起铁芯的绝缘损坏而出现另外的更多的接地点。轻易不要尝试,慎之又慎啊!
我相信你也无法做此尝试,这都是几十MVA的变压器才需要如此做而避免吊罩检修。
在供电局或大厂子里的搞这个是需要总工程师或总经理签名批准才可以的。