地下水泵房用不用设36v安全检修电源
chinaren
chinaren Lv.9
2006年06月02日 15:28:39
来自于防雷减灾
只看楼主

地下水泵房(含消防),需要设36v安全检修电源么?

地下水泵房(含消防),需要设36v安全检修电源么?
免费打赏
hhsscc
2006年06月05日 07:35:54
2楼

不用吧
回复
加肥猫
2006年06月05日 12:26:37
3楼
建筑照明设计标准
GB 50034—2004

7.1.2 移动式和手提式灯具应采用Ⅲ类灯具,用安全特低电压供电,其电压值应符合以下要求:
1 在干燥场所不大于50V;
2 在潮湿场所不大于25V。
水泵房设置检修电源,好像没有规范要求必须,但我一直设计的,业主使用也比较方便,但应取24V