中央空调软接被吸的变形损环问题
ywj1980
ywj1980 Lv.4
2011年07月27日 09:54:31
来自于中央空调
只看楼主

各位:我公司安装两台600冷吨的中央空调,现在还出现一个问题就是有些部位的软接头被吸的变形最后损坏,原先装的是再生胶的软接,后来换成原生胶也一样。这是不是供水不足导致的。按道理讲这水的压力也不大啊,就几公斤。请大家帮忙分析一下。

各位:我公司安装两台600冷吨的中央空调,现在还出现一个问题就是有些部位的软接头被吸的变形最后损坏,原先装的是再生胶的软接,后来换成原生胶也一样。这是不是供水不足导致的。按道理讲这水的压力也不大啊,就几公斤。请大家帮忙分析一下。
免费打赏
jb5106
2011年08月02日 11:36:48
12楼
冷冻水流量应该是360CMH吧,管径200左右
回复
yuwaif
2011年08月02日 17:33:04
13楼
都是负压惹的祸
1. 可能是水泵吸入口的过滤器严重堵塞造成的,掏出滤芯,清洗一下就OK了。
2. 定压点位置或压力不正确,导致水泵吸入端出现较大负压,校核系统
回复
wujishi
2012年04月18日 20:36:27
14楼
个人认为是由于制冷机组入口管道的盲板力产生的拉力,导致软接头拉坏,建议在入口设置固定支架,或采用连杆的软连接。